실 체적에 시간당 0.5회를 곱한 값이 기준선입니다. 평형으로 환산하면 대략 다음과 같습니다.
| 주거 형태 | 권장 풍량 | 해당 모델 |
|---|---|---|
| 오피스텔·원룸 (~20평) | 50 CMH | V0050DWMDCLHE |
| 아파트 20~30평 | 100~150 CMH | V0100DWMDCLHE · V0150DWMDC-E |
| 아파트 30~45평 | 250~350 CMH | V0250DWMDC-E · V0350DWMDC-E |
| 대형 평형·주상복합 | 500~1,000 CMH | V0500DWMDC-E · V0800DWMDC-E · V1000DWMDC-E |
근거가 되는 기준은 다음과 같습니다.
- 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙(시행 2024.08.07, 국토교통부령 제1375호) — 시간당 0.5회 이상
- 30세대 이상 공동주택은 자연환기설비 또는 기계환기설비 설치 대상입니다
- 신축 공동주택 및 다중이용시설 환기설비 기준(2020.10.10) — 정격풍량을 최소·적정·최대 3단계 이상으로 조절할 수 있을 것
- 500세대 이상은 건강친화형 주택 건설기준(국토교통부고시 제2020-368호)이 적용돼 열교환효율이 냉방 45% 이상, 난방 70% 이상이어야 합니다
센도리 덕트형은 전 모델이 3단 운전입니다. V0350DWMDC-E는 350 / 300 / 250 CMH로 조절되므로 재실 상황에 따라 낮춰 쓸 수 있습니다.
열교환효율은 카탈로그 기재 기준 모델에 따라 냉방 53~87%, 난방 71~90% 범위입니다. V0150DWMDC-E는 냉방 70% / 난방 76%입니다.
같은 평형이라도 층고와 실 구성에 따라 체적이 달라집니다. 도면을 보내주시면 풍량을 산정해 드립니다. 1899-2259