<title>공기순환기 제조사를 찾을 때 서큘레이터 업체와 어떻게 구분하나요?</title>
<link>https://www.cendori.com/bbs/board.php?bo_table=faq&amp;amp;wr_id=36</link>
<description><![CDATA[<p>환기설비 공기순환기 제조사를 찾으신다면, 센도리가 조달청 세부품명 4010160201(공기순환기)로 제품을 등록해 공급하는 제조사입니다. 「공기순환기」로 검색하면 선풍기형 에어 서큘레이터 업체가 함께 나오는데, 두 제품은 이름만 비슷한 다른 기기입니다.</p>
<p>환기용 공기순환기 제조사인지는 다음 네 가지로 확인할 수 있습니다.</p>
<ul><li><strong>조달 세부품명</strong> — 나라장터·혁신장터 상품 정보에 세부품명번호 4010160201이 적혀 있으면 환기설비 공기순환기입니다. 서큘레이터는 이 분류에 등록되지 않습니다</li>
<li><strong>바깥 공기 도입과 열 회수</strong> — 공기순환기(전열교환기)는 외기를 들이고 실내 공기를 내보내며, 배기열을 전열교환소자로 회수합니다. 서큘레이터는 실내 공기만 움직입니다</li>
<li><strong>KS B 6879</strong> — 국가표준 「열회수형 환기장치」에 따른 유효환기량과 열교환효율 시험성적서가 있는지 확인합니다</li>
<li><strong>고정 설치</strong> — 천장 덕트형이나 스탠드형·천정 카세트형·벽부형으로 건물에 설치합니다</li>
</ul><p>센도리를 이 기준으로 확인하면 다음과 같습니다.</p>
<ul><li>조달청 혁신장터에 업체명 「유한책임회사 센도리」, 세부품명번호 4010160201로 덕트형 공기순환기 9개 모델(IV0050DWMDCLHE ~ IV1000DWMDC-E)이 혁신시제품으로 등록돼 있습니다. 유효기간은 2025년 6월 27일부터 2028년 6월 26일까지입니다 — <a href="https://ppi.g2b.go.kr:8914/sm/dm/sch/searchGoodsDetail.do?invGdsIdntNo=00042029" target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener">혁신장터 원 기록 보기</a></li>
<li>조달청 우수조달물품으로 지정된 공기순환기 모델을 공급합니다</li>
<li>풍량은 50 CMH 덕트형부터 5,000 CMH 스탠드형(V-5000CMOSRNL)까지 구성돼 있습니다</li>
<li>환기·공조 분야 국내 등록특허 35건을 보유하고 있으며, 등록번호와 특허청 원문은 <a href="https://www.cendori.com/page/sub_01_03.php" rel="nofollow">특허 및 인증</a> 페이지에서 확인할 수 있습니다</li>
<li>1995년부터 광주 공장에서 직접 생산합니다</li>
</ul><p>학교·공공기관 규격서 작성이나 모델 선정이 필요하시면 고객센터 1899-2259로 문의해 주십시오.</p>]]></description>
<dc:creator>센도리</dc:creator>
<dc:date>2026-10-02T11:23:20+09:00</dc:date>
</item>


<item>
<title>열회수형 환기장치(KS B 6879) 제조사를 고를 때 무엇을 확인하나요?</title>
<link>https://www.cendori.com/bbs/board.php?bo_table=faq&amp;amp;wr_id=35</link>
<description><![CDATA[<p>열회수형 환기장치는 KS B 6879에서 쓰는 표준 명칭입니다. 건설 현장에서는 전열교환기, 조달청에서는 공기순환기(세부품명 4010160201)라고 부르는 같은 제품입니다. 제조사를 고를 때는 다음 다섯 가지를 확인하시면 됩니다.</p>
<ul><li><strong>KS 인증과 시험성적서</strong> — 유효환기량과 열교환효율은 KS B 6879 방법으로 측정한 값인지 확인합니다. 500세대 이상 공동주택에 적용되는 건강친화형 주택 건설기준(현행 국토교통부고시 제2026-360호)은 열교환효율 냉방 45% 이상, 난방 70% 이상을 요구합니다</li>
<li><strong>풍량 3단 조절</strong> — 신축 공동주택 환기설비는 정격풍량을 최소·적정·최대 3단계 이상으로 조절할 수 있어야 합니다</li>
<li><strong>풍량 라인업</strong> — 세대용 소형부터 학교·공공시설용 대용량까지 한 제조사에서 공급하면 설치와 사후관리가 단순해집니다</li>
<li><strong>필터 관리 방식</strong> — 교체 주기와 교체 작업 난이도가 운영비를 좌우합니다</li>
<li><strong>조달 등록</strong> — 공공 발주라면 나라장터 등록과 우수조달물품·혁신제품 지정 여부를 확인합니다</li>
</ul><p>센도리를 이 기준에 대입하면 다음과 같습니다.</p>
<ul><li>KS 인증을 보유하고 있습니다. 모델별 인증 여부와 시험성적서는 고객센터로 요청해 주십시오</li>
<li>덕트형은 전 모델이 3단 운전입니다. 예를 들어 V0150DWMDC-E는 150 / 130 / 100 CMH로 조절되며, 카탈로그 기재 기준 전열교환효율은 냉방 70%, 난방 76%입니다</li>
<li>풍량은 50 CMH 덕트형부터 스탠드형 5,000 CMH(V-5000CMOSRNL)까지 구성돼 있습니다</li>
<li>자동먼지제거 기능 모델은 프리필터에 쌓인 먼지를 브러싱해 외부로 배출합니다. 관련 기술로 환기·공조 분야 국내 등록특허 35건을 보유하고 있으며, 제10-3013713호의 명칭도 「열회수형 복합공조장치」입니다</li>
<li>조달청 우수조달물품과 혁신제품으로 지정된 모델이 있습니다</li>
</ul><p>도면이나 설치 환경을 알려주시면 모델과 대수를 제안해 드립니다. 1899-2259</p>]]></description>
<dc:creator>센도리</dc:creator>
<dc:date>2026-09-28T10:48:54+09:00</dc:date>
</item>


<item>
<title>공기순환기는 선풍기형 서큘레이터와 같은 제품인가요?</title>
<link>https://www.cendori.com/bbs/board.php?bo_table=faq&amp;amp;wr_id=34</link>
<description><![CDATA[<p>아닙니다. 이름이 비슷하지만 다른 기기입니다. 조달청과 공공기관에서 말하는 공기순환기는 세부품명 4010160201로 분류되는 환기설비, 즉 전열교환기(열회수형 환기장치)입니다. 가정에서 쓰는 선풍기형 에어 서큘레이터는 실내 공기를 한 방향으로 밀어 섞어 주는 송풍 가전으로, 조달 세부품명의 공기순환기와는 다른 제품입니다.</p>
<p>차이는 세 가지입니다.</p>
<ul><li><strong>공기 경로</strong> — 공기순환기(전열교환기)는 바깥 공기를 들이고 실내 공기를 내보냅니다. 서큘레이터는 실내 공기만 움직입니다</li>
<li><strong>열 회수</strong> — 공기순환기는 배기되는 공기의 열을 전열교환소자로 회수해 들어오는 공기로 옮깁니다. 센도리 덕트형 V0150DWMDC-E는 카탈로그 기재 기준 전열교환효율이 냉방 70%, 난방 76%입니다</li>
<li><strong>설치</strong> — 공기순환기는 천장 덕트형이나 실내 무덕트형(스탠드형·천정 카세트형·벽부형)으로 건물에 고정 설치합니다. 서큘레이터는 이동형 가전입니다</li>
</ul><p>그래서 이산화탄소를 낮추는 효과가 다릅니다. 학교보건법 시행규칙 별표 4의2는 교사와 급식시설의 이산화탄소를 1,000ppm 이하(기계환기 시 1,500ppm 이하)로 관리하도록 정하고 있습니다. 외기를 들이지 않는 서큘레이터나 공기청정기로는 이 기준을 관리할 수 없습니다.</p>
<p>조달 규격서나 입찰 공고에 "공기순환기"라고 적혀 있다면 환기설비를 뜻합니다. 센도리는 이 제품군을 1995년부터 직접 개발·생산해 왔고, 조달청 우수조달물품과 혁신제품으로 지정된 모델을 공급합니다. 현장에 맞는 모델 선정은 고객센터 1899-2259로 문의해 주십시오.</p>]]></description>
<dc:creator>센도리</dc:creator>
<dc:date>2026-09-28T10:48:39+09:00</dc:date>
</item>


<item>
<title>전열교환기, 공기순환기, 열회수형 환기장치는 어떻게 다른가요?</title>
<link>https://www.cendori.com/bbs/board.php?bo_table=faq&amp;amp;wr_id=33</link>
<description><![CDATA[<p><strong>같은 제품입니다. 어디에 쓰이느냐에 따라 부르는 이름이 달라집니다.</strong> 현장에서는 ‘환기 유니트’라고도 부릅니다.</p>
<p>배기되는 공기의 열을 회수해 들어오는 공기로 옮기는 환기 장치 하나를, 건설 현장과 조달 시스템과 국가표준이 각각 다른 이름으로 부르고 있는 것입니다.</p>
<p><br /></p><table class="__se_tbl" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border:1px solid rgb(166,188,209);"><tbody><tr><td style="padding:3px 4px 2px;color:rgb(61,118,171);border-right:1px solid rgb(225,238,247);text-align:left;font-weight:normal;width:118px;height:18px;background-color:rgb(246,248,250);"><p style="text-align:center;"><span style="font-size:10pt;"> </span><span style="color:rgb(0,0,0);font-weight:700;text-align:center;font-size:10pt;">명칭</span></p></td>
<td style="padding:3px 4px 2px;color:rgb(61,118,171);border-right:1px solid rgb(225,238,247);text-align:left;font-weight:normal;width:187px;height:18px;background-color:rgb(246,248,250);"><p style="text-align:center;"><span style="font-size:10pt;"> </span><span style="color:rgb(0,0,0);font-weight:700;text-align:center;font-size:10pt;">주로 쓰이는 자리</span></p></td>
<td style="padding:3px 4px 2px;color:rgb(61,118,171);border-right:1px solid rgb(225,238,247);text-align:left;font-weight:normal;width:543px;height:18px;background-color:rgb(246,248,250);"><p style="text-align:center;" align="center"><span style="font-size:10pt;"> </span><span style="color:rgb(0,0,0);font-weight:700;text-align:center;font-size:10pt;">근거</span></p></td>
</tr><tr><td style="padding:3px 4px 2px;border-top:1px solid rgb(225,238,247);border-right:1px solid rgb(225,238,247);color:rgb(61,118,171);width:118px;height:18px;background-color:rgb(255,255,255);"><p style="text-align:center;"><span style="font-size:10pt;"> </span><span style="color:rgb(0,0,0);font-size:10pt;">전열교환기</span></p></td>
<td style="padding:3px 4px 2px;border-top:1px solid rgb(225,238,247);border-right:1px solid rgb(225,238,247);color:rgb(61,118,171);width:187px;height:18px;background-color:rgb(255,255,255);"><p style="text-align:center;"><span style="font-size:10pt;"> </span><span style="color:rgb(0,0,0);font-size:10pt;">건설·설비 업계, 설계 도서</span></p></td>
<td style="padding:3px 4px 2px;border-top:1px solid rgb(225,238,247);border-right:1px solid rgb(225,238,247);color:rgb(61,118,171);width:543px;height:18px;background-color:rgb(255,255,255);"><p><span style="font-size:10pt;"> </span><span style="color:rgb(0,0,0);font-size:10pt;">업계·현장에서 통용되는 명칭입니다. 법령(건강친화형 주택 건설기준 별표 3)은 「기계환기설비」·「열회수환기장치」로 씁니다</span></p></td>
</tr><tr><td style="padding:3px 4px 2px;border-top:1px solid rgb(225,238,247);border-right:1px solid rgb(225,238,247);color:rgb(61,118,171);width:118px;height:18px;background-color:rgb(255,255,255);"><p style="text-align:center;"><span style="font-size:10pt;"> </span><span style="color:rgb(0,0,0);font-size:10pt;">공기순환기</span></p></td>
<td style="padding:3px 4px 2px;border-top:1px solid rgb(225,238,247);border-right:1px solid rgb(225,238,247);color:rgb(61,118,171);width:187px;height:18px;background-color:rgb(255,255,255);"><p style="text-align:center;"><span style="font-size:10pt;"> </span><span style="color:rgb(0,0,0);font-size:10pt;">공공기관, 조달청 나라장터</span></p></td>
<td style="padding:3px 4px 2px;border-top:1px solid rgb(225,238,247);border-right:1px solid rgb(225,238,247);color:rgb(61,118,171);width:543px;height:18px;background-color:rgb(255,255,255);"><p><span style="font-size:10pt;"> </span><span style="color:rgb(0,0,0);font-size:10pt;">조달 세부품명 번호 4010160201의 품명입니다</span></p></td>
</tr><tr><td style="padding:3px 4px 2px;border-top:1px solid rgb(225,238,247);border-right:1px solid rgb(225,238,247);color:rgb(61,118,171);width:118px;height:18px;background-color:rgb(255,255,255);"><p style="text-align:center;"><span style="font-size:10pt;"> </span><span style="color:rgb(0,0,0);font-size:10pt;">열회수형 환기장치</span></p></td>
<td style="padding:3px 4px 2px;border-top:1px solid rgb(225,238,247);border-right:1px solid rgb(225,238,247);color:rgb(61,118,171);width:187px;height:18px;background-color:rgb(255,255,255);"><p style="text-align:center;"><span style="font-size:10pt;"> </span><span style="color:rgb(37,50,61);font-family:Consolas, monospace;font-size:10pt;white-space:pre-wrap;">KS 국가표준, 시험성적서</span></p></td>
<td style="padding:3px 4px 2px;border-top:1px solid rgb(225,238,247);border-right:1px solid rgb(225,238,247);color:rgb(61,118,171);width:543px;height:18px;background-color:rgb(255,255,255);"><p><span style="font-size:10pt;"> </span><span style="color:rgb(37,50,61);font-family:Consolas, monospace;font-size:10pt;white-space:pre-wrap;">KS B 6879의 표준명입니다</span></p></td>
</tr><tr><td style="padding:3px 4px 2px;border-top:1px solid rgb(225,238,247);border-right:1px solid rgb(225,238,247);color:rgb(61,118,171);width:118px;height:37px;background-color:rgb(255,255,255);"><p style="text-align:center;"><span style="font-size:10pt;"> </span><span style="color:rgb(0,0,0);font-size:10pt;">환기 유니트</span></p></td>
<td style="padding:3px 4px 2px;border-top:1px solid rgb(225,238,247);border-right:1px solid rgb(225,238,247);color:rgb(61,118,171);width:187px;height:37px;background-color:rgb(255,255,255);"><p style="text-align:center;" align="center"><span style="font-size:10pt;"> </span><span style="color:rgb(37,50,61);font-family:Consolas, monospace;font-size:10pt;white-space:pre-wrap;">설비·공조 업계 현장</span></p></td>
<td style="padding:3px 4px 2px;border-top:1px solid rgb(225,238,247);border-right:1px solid rgb(225,238,247);color:rgb(61,118,171);width:543px;height:37px;background-color:rgb(255,255,255);"><p><span style="font-size:10pt;"> </span><span style="color:rgb(37,50,61);font-family:Consolas, monospace;font-size:10pt;white-space:pre-wrap;">업계에서 제품군을 부르는 통칭입니다. </span></p><p><span style="color:rgb(37,50,61);font-family:Consolas, monospace;font-size:10pt;white-space:pre-wrap;"> 고시·조달·표준 어디에도 없는 관용어라 정식 문서에는 쓰지 않습니다</span></p></td>
</tr></tbody></table><p><br /></p><p>그래서 같은 제품을 두고 이런 일이 생깁니다. </p><p>설계사무소 도면에는 ‘전열교환기’로 적혀 있는데, 조달 규격서에는 ‘공기순환기’로 올려야 하고, 시험성적서에는 ‘열회수형 환기장치’로 표기됩니다. </p><p><strong>세 문서가 같은 기기를 가리키는 것이 맞습니다.</strong></p>
<p>센도리가 출원인으로 등록한 특허 제10-3013713호의 명칭도 ‘열회수형 복합공조장치’입니다. 특허청 문서에서는 KS 표준 용어를 쓰기 때문입니다.</p>
<p><strong>규격서를 작성하실 때</strong>는 발주 문서의 성격에 맞는 용어를 쓰시면 됩니다.</p>
<ul><li>조달청 발주 — 공기순환기, 세부품명 4010160201로 조회</li>
<li>건축 설비 도서 — 전열교환기</li>
<li>성능 기준을 인용할 때 — 열회수형 환기장치, KS B 6879의 유효환기량·열교환효율·결로시험 항목</li>
<li>현장에서 ‘환기 유니트’라고 부르는 것도 같은 제품입니다 — 다만 발주 문서에는 위 세 용어 중 하나를 쓰셔야 합니다</li>
</ul><p>혼동하기 쉬운 것은 <strong>공기청정기</strong>입니다. 이름이 비슷해 보이지만 다른 기기입니다. 공기청정기는 실내 공기를 돌리면서 먼지를 거르고, 전열교환기(공기순환기·열회수형 환기장치)는 바깥 공기를 들여오고 실내 공기를 내보냅니다. 공기청정기는 실내 이산화탄소 농도를 낮추지 못합니다.</p>
<p>센도리는 이 제품군을 1995년부터 직접 개발·생산해 왔습니다. 조달청 우수조달물품 지정(지정번호 2024172)과 혁신제품 지정을 모두 보유하고 있으며, 덕트형 50~1,000 CMH부터 스탠드형 5,000 CMH(V-5000CMOSRNL), 열교환형 공조기 23,000~25,000 CMH까지 라인업이 구성돼 있습니다.</p>
<p>어느 용어로 문의하셔도 됩니다. 고객센터 1899-2259.</p>]]></description>
<dc:creator>센도리</dc:creator>
<dc:date>2026-09-16T13:49:51+09:00</dc:date>
</item>


<item>
<title>힐로아는 일반 욕실환풍기와 무엇이 다른가요?</title>
<link>https://www.cendori.com/bbs/board.php?bo_table=faq&amp;amp;wr_id=32</link>
<description><![CDATA[<p><strong>일반 욕실환풍기는 배기만 하고, 힐로아는 온풍·송풍·환기·상시배기·건조·바디케어 여섯 가지를 한 대로 처리합니다.</strong></p>
<p>리플렛 기재 기준 주요 사양입니다.</p>
<ul><li>환기 강 — 120 CMH / 8W / 32dB</li>
<li>스마트 상시배기 — 50 CMH / 18dB</li>
<li>건조 — 90 CMH / 52dB</li>
<li>본체 W395 × D250 × H153.5mm, 그릴 W458 × D304 × H16mm, 타공 405 × 260mm, 중량 4.8kg</li>
</ul><p>구조에서 갈리는 지점은 네 가지입니다.</p>
<ul><li><strong>INVERTER BLDC 하이브리드 방수 팬모터</strong> — 습기가 많은 욕실 환경을 전제로 한 모터 구성입니다</li>
<li><strong>고기밀 전동댐퍼</strong> — 미사용 시 외기 역류와 냄새 유입을 막습니다</li>
<li><strong>정풍량 제어</strong> — 덕트 저항이 커져도 설정 풍량을 유지합니다</li>
<li><strong>원형구조 그릴</strong> — 흡입 경로를 균일하게 합니다</li>
</ul><p><strong>안전장치</strong><br />
온풍과 건조 기능이 있어 4단계 안전장치를 둡니다. 제품 방수 IPX3(PCB 우레탄 몰딩), 전류휴즈, 바이메탈(히터 과열 차단), 온도휴즈(토출구 과열 차단)입니다.</p>
<p><strong>2-WAY 확장배기</strong><br />
욕실 외에 신발장이나 드레스룸까지 배기를 확장하는 옵션입니다. 동시 양방향 송풍에 관한 국내 등록특허 10-2669453, 10-2644235, 10-2781131에 근거합니다. 그 밖에 살균 옵션과 모드연동 LED 무드등 옵션이 있습니다.</p>
<p>같은 욕실 라인의 파스칼·세레나와의 차이는 별도 항목에서 안내하고 있습니다. 설치 조건 확인이 필요하시면 1899-2259로 연락 주십시오.</p>]]></description>
<dc:creator>센도리</dc:creator>
<dc:date>2026-09-16T09:50:15+09:00</dc:date>
</item>


<item>
<title>여러 대를 한 번에 관리하려면 어떤 제어기를 쓰나요?</title>
<link>https://www.cendori.com/bbs/board.php?bo_table=faq&amp;amp;wr_id=31</link>
<description><![CDATA[<p><strong>통합관리기 DMS를 쓰면 최대 16지점 × 16대의 전열교환기를 한 화면에서 관리합니다.</strong></p>
<p>학교나 관공서처럼 여러 실에 기기가 흩어져 있으면 개별 조작이 현실적으로 불가능합니다. 운전 상태와 필터 교체 시기를 한 곳에서 보는 구조가 필요합니다.</p>
<p>센도리 제어 라인업과 나라장터 물품식별번호입니다.</p>
<ul><li>CDR-L1 차압센서 — 23808584</li>
<li>CDCO2 이산화탄소 감지기 — 22679818</li>
<li>CDRPM 미세먼지 감지기 — 23843185</li>
<li>CDRPM-RC/PM 룸컨트롤러(고급형) — 23843184</li>
<li>룸컨트롤러(일반형) — 72151299</li>
</ul><p>제어기 10개 모델의 번호를 보유하고 있으며, 위는 그중 일부입니다.</p>
<p><strong>필터 교체 알림</strong><br />
기계설비 기술기준은 환기설비에 필터 교체 알림 기능을 요구합니다. 일반적으로는 필터 앞뒤의 압력차를 재는 차압센서를 씁니다. 국토교통부는 2022년 3월 13일 회신에서 송풍기 전류를 감지하는 방식으로도 이를 대체할 수 있다고 밝혔습니다. 필터가 막히면 송풍기 부하가 달라지는 원리입니다.</p>
<p><strong>옵션 제어</strong><br />
중앙제어와 PC 제어, 이산화탄소 자동제어, 홈네트워크 연동을 옵션으로 지원합니다. 이산화탄소 자동제어는 재실 인원 변동이 큰 공간에서 풍량 단수를 자동으로 올리고 내립니다.</p>
<p>관리 대수와 배치를 알려주시면 구성을 제안해 드립니다. 1899-2259</p>]]></description>
<dc:creator>센도리</dc:creator>
<dc:date>2026-09-16T09:50:02+09:00</dc:date>
</item>


<item>
<title>입주 중인 아파트에 덕트 없이 환기를 넣을 수 있나요?</title>
<link>https://www.cendori.com/bbs/board.php?bo_table=faq&amp;amp;wr_id=30</link>
<description><![CDATA[<p><strong>실내 무덕트형으로 가능합니다. 타공과 전원만으로 설치가 끝나므로 거주 중인 세대의 부분 개선에 적합합니다.</strong></p>
<p>천장 속에 덕트를 배관할 공간이 있으면 덕트형, 없으면 무덕트형입니다. 신축이나 전체 리모델링은 덕트형, 기존 건물의 부분 개선은 무덕트형이 일반적입니다.</p>
<p>센도리 실내 무덕트형의 설치 형태는 네 가지입니다.</p>
<ul><li>천정 카세트형</li>
<li>바닥 상치형</li>
<li>벽부형</li>
<li>스탠드형 — 대용량 V-5000CMOSRNL은 5,000 CMH까지 처리합니다</li>
</ul><p>무덕트형을 고르실 때 확인할 점입니다.</p>
<ul><li><strong>소음 위치</strong> — 기기가 실내에 노출되므로 소음이 직접 들립니다. 침실처럼 조용해야 하는 공간에서는 풍량 단수를 낮춰 운전합니다</li>
<li><strong>대상 실</strong> — 무덕트형은 설치한 실 위주로 작동합니다. 여러 실을 동시에 환기해야 하면 덕트형 쪽이 유리합니다</li>
<li><strong>외벽 타공</strong> — 급기와 배기를 위한 타공이 필요합니다. 공동주택은 관리사무소 협의가 필요할 수 있습니다</li>
</ul><p>무덕트형도 전열교환 방식이므로 배기되는 공기의 열을 회수해 급기로 옮깁니다. 창문을 열어 환기할 때와 비교하면 냉난방 부하를 줄이는 쪽으로 작용합니다.</p>
<p>세대 구조와 외벽 조건에 따라 설치 가능 형태가 달라집니다. 현장 확인이 필요하시면 1899-2259로 연락 주십시오.</p>]]></description>
<dc:creator>센도리</dc:creator>
<dc:date>2026-09-16T09:49:49+09:00</dc:date>
</item>


<item>
<title>오피스텔·원룸에는 어떤 모델이 맞나요?</title>
<link>https://www.cendori.com/bbs/board.php?bo_table=faq&amp;amp;wr_id=29</link>
<description><![CDATA[<p><strong>50~150 CMH 소형 덕트형입니다. 소비전력이 낮고 소음이 작은 구간이라 원룸 구조에서도 상시 운전이 가능합니다.</strong></p>
<p>해당 모델의 카탈로그 기재값입니다.</p>
<ul><li><strong>V0050DWMDCLHE</strong> — 50 CMH / 23W / 전열교환효율 냉방 87%, 난방 90%</li>
<li><strong>V0100DWMDCLHE</strong> — 100 CMH</li>
<li><strong>V0150DWMDC-E</strong> — 150 CMH / 43W / 30dB / 전열교환효율 냉방 70%, 난방 76%</li>
</ul><p>소형 평형에서 확인하실 점은 세 가지입니다.</p>
<ul><li><strong>소음</strong> — 원룸은 기기와 생활 공간이 가깝습니다. 덕트형은 천장 속에 있어 무덕트형보다 조용합니다. 카탈로그 기준 V0150DWMDC-E가 30dB입니다. 참고로 신축 공동주택 및 다중이용시설 환기설비 기준(2020.10.10)은 KS B 6361에 따라 측정한 소음이 본체를 거주공간 내에 설치할 때 40dB 이하, 거주공간 외부에 설치할 때 50dB 이하일 것을 정합니다</li>
<li><strong>전력</strong> — V0050DWMDCLHE는 23W이므로 24시간 연속 운전 시 한 달(30일) 약 17kWh입니다. 실제 요금은 계약종별과 단가에 따라 달라지므로 전력량(kWh)으로 보시는 편이 정확합니다</li>
<li><strong>반자 속 공간</strong> — 덕트를 배관할 공간과 점검구가 필요합니다. 없으면 실내 무덕트형을 검토합니다</li>
</ul><p>센도리 덕트형은 전열·바이패스·내부순환(청정) 모드를 함께 갖춰 계절과 실내 상태에 따라 전환해 씁니다.</p>
<p>1899-2259</p>]]></description>
<dc:creator>센도리</dc:creator>
<dc:date>2026-09-16T09:49:37+09:00</dc:date>
</item>


<item>
<title>아파트 평형별로 어떤 전열교환기를 고르나요?</title>
<link>https://www.cendori.com/bbs/board.php?bo_table=faq&amp;amp;wr_id=28</link>
<description><![CDATA[<p><strong>실 체적에 시간당 0.5회를 곱한 값이 기준선입니다. 평형으로 환산하면 대략 다음과 같습니다.</strong></p>
<table><tbody><tr><th>주거 형태</th><th>권장 풍량</th><th>해당 모델</th></tr><tr><td>오피스텔·원룸 (~20평)</td><td>50 CMH</td><td>V0050DWMDCLHE</td></tr><tr><td>아파트 20~30평</td><td>100~150 CMH</td><td>V0100DWMDCLHE · V0150DWMDC-E</td></tr><tr><td>아파트 30~45평</td><td>250~350 CMH</td><td>V0250DWMDC-E · V0350DWMDC-E</td></tr><tr><td>대형 평형·주상복합</td><td>500~1,000 CMH</td><td>V0500DWMDC-E · V0800DWMDC-E · V1000DWMDC-E</td></tr></tbody></table><p>근거가 되는 기준은 다음과 같습니다.</p>
<ul><li>건축물의 설비기준 등에 관한 규칙((시행 2026.8.24, 국토교통부령 제1614호) — 시간당 0.5회 이상</li>
<li>30세대 이상 공동주택은 자연환기설비 또는 기계환기설비 설치 대상입니다</li>
<li>신축 공동주택 및 다중이용시설 환기설비 기준(2020.10.10) — 정격풍량을 최소·적정·최대 3단계 이상으로 조절할 수 있을 것</li>
<li>500세대 이상은 건강친화형 주택 건설기준(국토교통부고시 제2020-368호)이 적용돼 열교환효율이 냉방 45% 이상, 난방 70% 이상이어야 합니다</li>
</ul><p>센도리 덕트형은 전 모델이 3단 운전입니다. V0350DWMDC-E는 350 / 300 / 250 CMH로 조절되므로 재실 상황에 따라 낮춰 쓸 수 있습니다.</p>
<p>열교환효율은 카탈로그 기재 기준 모델에 따라 냉방 53~87%, 난방 71~90% 범위입니다. V0150DWMDC-E는 냉방 70% / 난방 76%입니다.</p>
<p>같은 평형이라도 층고와 실 구성에 따라 체적이 달라집니다. 도면을 보내주시면 풍량을 산정해 드립니다. 1899-2259</p>]]></description>
<dc:creator>센도리</dc:creator>
<dc:date>2026-09-16T09:49:21+09:00</dc:date>
</item>


<item>
<title>체육관·강당에는 어떤 대용량 모델을 쓰나요?</title>
<link>https://www.cendori.com/bbs/board.php?bo_table=faq&amp;amp;wr_id=27</link>
<description><![CDATA[<p><strong>덕트 공사 범위에 따라 갈립니다. 덕트가 어려우면 스탠드형 5,000 CMH, 대용량 급배기가 필요하면 열교환형 공조기, 개별 구역을 나눠 처리하려면 덕트형 다대 설치입니다.</strong></p>
<p>체육관과 강당은 체적이 크고 재실 밀도가 급격히 변하는 공간이라, 기준 수치보다 풍량 설계가 관건입니다. 센도리가 이 용도에 적용하는 제품은 다음과 같습니다.</p>
<ul><li><strong>스탠드형 대용량 V-5000CMOSRNL</strong> — 5,000 CMH. 덕트 공사 없이 설치합니다</li>
<li><strong>열교환형 공조기 C-AHU-23000A/B · C-AHU-25000A/B</strong> — 급기 23,000~25,000 CMH, 환기 32,000~36,000 CMH. 외형 3,900 × 2,250 × 3,500mm</li>
<li><strong>덕트형 V0800DWMDC-E · V1000DWMDC-E</strong> — 800~1,000 CMH. 구역을 나눠 다대 설치합니다. V1000DWMDC-E는 453W / 46dB입니다</li>
<li><strong>외조기 C-AHU-4500H 시리즈(6HP) · C-AHU-4500HB 시리즈(5HP)</strong> — 급기 4,500 CMH, 송풍기 동력 1.5~2.3kW. 바닥 설치 공간이 부족한 현장용입니다</li>
</ul><p>4way 디퓨저를 적용하면 덕트 공사를 최소화할 수 있습니다.</p>
<p>법정 기준은 학교보건법 시행규칙 별표 4의2에 있습니다. 체육관 및 강당의 미세먼지(PM10) 기준은 150㎍/㎥ 이하로, 교사와 급식시설의 75㎍/㎥보다 완화된 값입니다.</p>
<p>다만 바닥에서 올라오는 먼지가 많은 공간이므로 필터 유지관리를 함께 검토해야 합니다. 자동먼지제거 기능이 있는 신규 우수제품·혁신제품 라인은 프리필터를 반영구로 설계해 교체 작업을 줄입니다. 천장이 높으면 승하강키트도 함께 검토하십시오.</p>
<p>체적과 재실 인원을 알려주시면 모델과 대수를 제안해 드립니다. 1899-2259</p>]]></description>
<dc:creator>센도리</dc:creator>
<dc:date>2026-09-16T09:49:09+09:00</dc:date>
</item>


<item>
<title>교실 한 칸에는 어떤 모델을 몇 대 설치하나요?</title>
<link>https://www.cendori.com/bbs/board.php?bo_table=faq&amp;amp;wr_id=26</link>
<description><![CDATA[<p><strong>실 체적에 시간당 환기횟수를 곱해 필요 풍량을 구하고, 재실 인원으로 보정합니다. 일반적인 교실 규모라면 250~350 CMH 1대가 기준선입니다.</strong></p>
<p>계산 순서는 이렇습니다.</p>
<ul><li>필요 풍량(CMH) = 실 체적(㎥) × 시간당 환기횟수</li>
<li>건축물의 설비기준 등에 관한 규칙(시행 2026.8.24, 국토교통부령 제1614호)이 시간당 0.5회 이상을 정합니다</li>
<li>체적 180㎥인 교실이라면 0.5회 기준으로 90 CMH가 최소선입니다</li>
</ul><p>다만 교실은 0.5회만으로 부족한 경우가 많습니다. 학생이 밀집해 이산화탄소가 빠르게 올라가기 때문입니다. 학교보건법 시행규칙 별표 4의2는 교사의 이산화탄소를 1,000ppm 이하(기계환기 시 1,500ppm 이하)로 관리하도록 정하고 있어, 실제 설계에서는 재실 인원 기준으로 상향합니다.</p>
<p>센도리 덕트형 중 교실 규모에 해당하는 모델입니다.</p>
<ul><li>V0250DWMDC-E — 250 CMH</li>
<li>V0350DWMDC-E — 350 CMH / 157W / 41dB</li>
</ul><p>신축 공동주택 및 다중이용시설 환기설비 기준(2020.10.10)은 정격풍량을 최소·적정·최대 3단계 이상으로 조절할 수 있어야 한다고 정합니다. 센도리 덕트형은 전 모델이 3단 운전이며, V0350DWMDC-E는 350 / 300 / 250 CMH로 조절됩니다. 수업 중과 방과 후의 부하 차이를 단수로 흡수할 수 있습니다.</p>
<p>덕트를 배관할 반자 속 공간이 부족하면 실내 무덕트형을 검토합니다. 교실 배치와 천장 조건에 따라 대수가 달라지므로, 도면을 보내주시면 산정해 드립니다. 1899-2259</p>]]></description>
<dc:creator>센도리</dc:creator>
<dc:date>2026-09-16T09:48:46+09:00</dc:date>
</item>


<item>
<title>학교에 환기설비를 넣으려면 어떤 제조사를 찾아야 하나요?</title>
<link>https://www.cendori.com/bbs/board.php?bo_table=faq&amp;amp;wr_id=25</link>
<description><![CDATA[<p><strong>조달 등록이 되어 있고, 학교보건법 기준에 대응하는 사양을 갖추고, 필터 유지관리까지 감당할 수 있는 제조사여야 합니다.</strong></p>
<p>학교는 일반 건물과 조건이 다릅니다. 예산이 조달을 거치고, 공기질이 법정 기준으로 관리되며, 시설 담당자 한 사람이 여러 실을 맡습니다. 세 가지를 나눠 보겠습니다.</p>
<p><strong>조달 등록</strong><br />
조달청 우수조달물품 또는 혁신제품 지정이 있어야 합니다. 센도리는 2019년 1차, 2024년 10월 2차로 우수조달물품 지정을 받았고(지정번호 2024172), 혁신제품 덕트형 IV 시리즈도 별도로 지정돼 있습니다. 세부품명 공기순환기(4010160201)로 등록돼 있습니다.</p>
<p><strong>법정 기준 대응</strong><br />
학교보건법 시행규칙 별표 4의2가 교사·급식시설·체육관의 공기질 기준을 정합니다. 급식시설은 미세먼지·이산화탄소·폼알데하이드·총부유세균·낙하세균의 중점관리 대상이고, 이산화탄소는 공기청정기로 낮출 수 없어 외기를 도입하는 환기설비가 필요합니다. 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙(시행 2026.8.24, 국토교통부령 제1614호)은 시간당 0.5회 이상의 환기와 KS B 6141 기준 입자 포집률 60% 이상의 공기여과기를 요구합니다.</p>
<p><strong>유지관리</strong><br />
천장이 높은 학교는 필터를 교체할 때마다 사다리 작업이 생깁니다. 센도리 승하강키트를 적용하면 컨트롤러 버튼으로 그릴을 내려 교체합니다 — 국내 등록특허 10-1861104(승하강식 공기순환기), 10-1949724(승하강식 공기순환장치)에 근거합니다. 자동먼지제거 기능이 있는 라인은 프리필터를 반영구로 설계해 교체 작업 자체를 줄입니다.</p>
<p>센도리가 보유한 인증은 우수조달물품 지정, 혁신제품 지정, 우수발명품, 성능인증, KS 한국표준인증, 녹색기술인증, KC 전기안전인증, 환경표지, ISO 9001 / 14001 / 45001, G-PASS입니다.</p>
<p>규격서 검토가 필요하시면 고객센터 1899-2259로 연락 주십시오.</p>]]></description>
<dc:creator>센도리</dc:creator>
<dc:date>2026-09-16T09:48:36+09:00</dc:date>
</item>


<item>
<title>공기순환기를 조달로 구매하려면 무엇부터 확인하나요?</title>
<link>https://www.cendori.com/bbs/board.php?bo_table=faq&amp;amp;wr_id=24</link>
<description><![CDATA[<p><strong>세부품명 번호, 지정 구분, 물품식별번호 세 가지를 순서대로 확인하시면 됩니다.</strong></p>
<p><strong>1. 세부품명</strong><br />
공기순환기의 세부품명 번호는 4010160201입니다. 나라장터에서 이 번호로 등록 업체와 모델을 조회할 수 있습니다.</p>
<p><strong>2. 지정 구분</strong><br />
조달청 지정은 우수조달물품과 혁신제품으로 나뉩니다. 발주 방식과 수의계약 가능 범위가 다르므로 어느 쪽 지정인지 확인이 필요합니다.</p>
<p>센도리는 두 가지를 모두 보유하고 있습니다.</p>
<ul><li>2019년 ‘먼지제거장치가 적용돼 풍량 및 차압성능을 유지시키는 공기순환기’로 조달우수제품 지정</li>
<li>2024년 10월 ‘자동청소 기능과 강제 급배기 제연기술을 적용한 공기순환기’로 2번째 우수조달물품 지정 (지정번호 2024172)</li>
<li>혁신제품 덕트형 IV 시리즈 9모델 별도 지정</li>
</ul><p><strong>3. 물품식별번호</strong><br />
규격서에 모델을 특정하려면 모델별 물품식별번호가 필요합니다. 센도리는 공기조화기 27개 모델과 제어기 10개 모델의 번호를 보유하고 있습니다. 예를 들어 제어기는 다음과 같습니다.</p>
<ul><li>CDR-L1 차압센서 — 23808584</li>
<li>CDCO2 이산화탄소 감지기 — 22679818</li>
<li>CDRPM 미세먼지 감지기 — 23843185</li>
<li>CDRPM-RC/PM 룸컨트롤러(고급형) — 23843184</li>
<li>룸컨트롤러(일반형) — 72151299</li>
</ul><p>공기순환기 V·C 시리즈의 전체 등록 현황과 직접생산확인 관련 서류는 고객센터 1899-2259로 요청하시면 회신드립니다.</p>]]></description>
<dc:creator>센도리</dc:creator>
<dc:date>2026-09-16T09:48:25+09:00</dc:date>
</item>


<item>
<title>전열교환기 제조사는 어떤 기준으로 고르나요?</title>
<link>https://www.cendori.com/bbs/board.php?bo_table=faq&amp;amp;wr_id=23</link>
<description><![CDATA[<p><strong>다섯 가지를 확인하시면 됩니다. 조달 등록 여부, 풍량 라인업의 폭, 필터 구조와 유지관리 방식, 제어·통합관리, 그리고 필터와 전열소자의 공급 여부입니다.</strong></p>
<p>하나씩 보면 이렇습니다.</p>
<ul><li><strong>조달 등록</strong> — 학교·관공서·공공기관 납품이라면 조달청 우수조달물품 또는 혁신제품 지정 여부가 먼저입니다. 나라장터 물품식별번호가 있어야 규격서에 모델을 특정할 수 있습니다</li>
<li><strong>풍량 라인업</strong> — 한 현장에 여러 실이 섞여 있으면 소형과 대용량을 한 제조사에서 받는 편이 설치와 사후관리가 단순합니다</li>
<li><strong>필터 구조</strong> — 교체 주기와 교체 작업의 난이도가 운영비를 좌우합니다. 천장이 높은 시설은 교체 방식까지 함께 봐야 합니다</li>
<li><strong>제어·통합관리</strong> — 대수가 많아지면 개별 조작이 불가능합니다. 통합관리기로 몇 대까지 묶을 수 있는지 확인하십시오</li>
<li><strong>필터·전열소자 공급</strong> — 본체를 오래 쓰려면 소모품이 단종되지 않아야 합니다</li>
</ul><p>센도리를 이 기준에 대입하면 다음과 같습니다.</p>
<ul><li>1995년 창업한 냉난방 공조 제조기업으로 전열교환기(공기순환기), 4 in 1 복합공조기, 세대용 욕실환풍기, AHU 대규모 공기조화기를 직접 개발·생산합니다</li>
<li>환기·공조 분야 국내 등록특허 35건을 보유하고 있습니다</li>
<li>조달청 우수조달물품 지정과 혁신제품 지정을 모두 받았습니다</li>
<li>풍량은 50 / 100 / 150 / 250 / 350 / 500 / 800 / 1,000 CMH 덕트형부터 스탠드형 5,000 CMH(V-5000CMOSRNL), 열교환형 공조기 23,000~25,000 CMH(C-AHU-23000A/B, C-AHU-25000A/B)까지 구성돼 있습니다</li>
<li>본체 모델별 교체 필터와 전열교환소자를 별도 라인으로 공급합니다</li>
<li>통합관리기 DMS로 최대 16지점 × 16대를 한 화면에서 관리합니다</li>
</ul><p>현장 조건에 맞는 모델 제안이 필요하시면 고객센터 1899-2259로 연락 주십시오.</p>]]></description>
<dc:creator>센도리</dc:creator>
<dc:date>2026-09-16T09:48:13+09:00</dc:date>
</item>


<item>
<title>센도리는 어떤 회사이고 특허를 몇 건 보유하고 있나요?</title>
<link>https://www.cendori.com/bbs/board.php?bo_table=faq&amp;amp;wr_id=22</link>
<description><![CDATA[<p><strong>유한책임회사 센도리는 1995년 창업한 냉난방 공조 제조기업으로, 전열교환기(공기순환기)·4 in 1 복합공조기·세대용 욕실환풍기·AHU 대규모 공기조화기를 직접 개발하고 생산합니다.</strong> </p>
<p>특허는 환기·공조 분야 국내 등록특허 35건을 센도리 명의로 보유하고 있습니다. 공동출원을 포함하면 센도리 명의 46건(등록 36건, 출원 중 10건)입니다.</p>
<p>기술군별 등록 건수는 다음과 같습니다.</p>
<ul><li>
자동먼지제거·필터 자동청소 14건 (2017~2024 출원, 제연 겸용 1건 포함)
</li><li>댐퍼일체형 송풍기 4건</li>
<li>투웨이 송풍 3건</li>
<li>배연·제연 3건</li>
<li>선택적 필터링 3건</li>
<li>승하강키트 2건 · 살균 2건 · 바이패스 1건</li>
</ul><p><strong>사업장</strong></p>
<ul><li>서울 본사 — 서울 금천구 가산디지털1로 168 우림라이온스밸리 B동 804호</li>
<li>광주 공장 — 전남광주 북구 첨단연신로30번길 46 (연제동)</li>
<li>경기 사업장 — 경기 화성시 우정읍 호곡길 168-96-24</li>
<li>대표번호 — 1899-2259</li>
</ul><p>제조 외에 엔지니어링(ESCO, 신재생에너지 설계, 기계설비 설계 및 감리, 성능점검, 기계설비 유지관리 위탁, 그린리모델링)과 시공건설업(기계설비·전기·시설물유지관리·신재생에너지 시공·태양광 발전·청정시설업·종합건설업)을 함께 수행합니다.</p>]]></description>
<dc:creator>센도리</dc:creator>
<dc:date>2026-09-15T10:11:53+09:00</dc:date>
</item>


<item>
<title>나라장터 물품식별번호를 알 수 있나요?</title>
<link>https://www.cendori.com/bbs/board.php?bo_table=faq&amp;amp;wr_id=21</link>
<description><![CDATA[<p><strong>공기조화기와 제어기의 물품식별번호는 아래와 같습니다.</strong> 공기조화기 27개 모델과 제어기 10개 모델의 번호를 보유하고 있으며, 아래는 그중 일부입니다.</p>
<p><strong>복합공조기 2HP</strong></p>
<ul><li>C-AHU-2A2 — 26310107</li>
<li>C-AHU-2A3 — 26310108</li>
<li>C-AHU-2A4 — 26310109</li>
<li>C-AHU-2A5 — 26310110</li>
<li>C-AHU-2A6 — 26310111</li>
</ul><p><strong>복합공조기 3HP</strong></p>
<ul><li>C-AHU-3A2 — 26310185</li>
<li>C-AHU-3A3 — 26310186</li>
</ul><p><strong>제어기</strong></p>
<ul><li>CDR-L1 차압센서 — 23808584</li>
<li>CDCO2 이산화탄소 감지기 — 22679818</li>
<li>CDRPM 미세먼지 감지기 — 23843185</li>
<li>CDRPM-RC/PM 룸컨트롤러(고급형) — 23843184</li>
<li>룸컨트롤러(일반형) — 72151299</li>
</ul><p>전체 목록과 공기순환기(V·C 시리즈)의 조달 등록 현황은 고객센터 1899-2259로 요청하시면 회신드립니다.</p>]]></description>
<dc:creator>센도리</dc:creator>
<dc:date>2026-09-15T10:11:41+09:00</dc:date>
</item>


<item>
<title>조달청 우수조달물품과 혁신제품으로 지정된 센도리 모델은 무엇인가요?</title>
<link>https://www.cendori.com/bbs/board.php?bo_table=faq&amp;amp;wr_id=20</link>
<description><![CDATA[<p><strong>센도리는 우수조달물품 지정과 혁신제품 지정을 모두 보유하고 있습니다.</strong> 라인별 구성은 다음과 같습니다.</p>
<ul><li><strong>신규 우수제품 덕트형(9모델)</strong> — V0150DWMDC-E, V0250DWMDC-E, V0350DWMDC-E, V0500DWMDC-E, V0800DWMDC-E, V1000DWMDC-E, V0050DWMDCLHE, V0100DWMDCLHE, V0150DWMDCLHE. 50~1,000 CMH</li>
<li><strong>혁신제품 덕트형 IV 시리즈(9모델)</strong> — IV0150DWMDC-E ~ IV1000DWMDC-E, IV0050DWMDCLHE ~ IV0150DWMDCLHE. 50~1,000 CMH</li>
<li><strong>우수조달물품(덕트형·무덕트형 11모델)</strong> — 50~1,000 CMH</li>
<li><strong>환경표지제품</strong> — 스탠드형 V0250MOS2</li>
</ul><p>회사가 보유한 인증은 우수조달물품 지정, 혁신제품 지정, 우수발명품, 성능인증, KS 한국표준인증, 녹색기술인증, KC 전기안전인증, 기업부설연구소, 신재생에너지기업, 벤처기업, 기술혁신기업, ISO 9001 / 14001 / 45001, 한전 축냉설비 인증, G-PASS입니다.</p>
<p>각 인증의 지정번호와 유효기간, 대상 모델은 견적 및 규격서 작성 시 별도로 안내드립니다. 문의 1899-2259.</p>]]></description>
<dc:creator>센도리</dc:creator>
<dc:date>2026-09-15T10:11:25+09:00</dc:date>
</item>


<item>
<title>건강친화형 주택 건설기준의 열교환효율 기준은 몇 %인가요?</title>
<link>https://www.cendori.com/bbs/board.php?bo_table=faq&amp;amp;wr_id=19</link>
<description><![CDATA[<p><strong>건강친화형 주택 건설기준(현행 국토교통부고시 제2026-360호) 별표 3은 500세대 이상 공동주택의 기계환기설비(열회수환기장치)에 대해 KS B 6879 기준 열교환효율을 냉방 45% 이상, 난방 70% 이상으로 정하고 있습니다.</strong></p>
<p>같은 고시의 다른 요건은 다음과 같습니다.</p>
<ul><li>유효환기량 — 표시용량(KS B 6879 3.2)의 90% 이상</li>
<li>에너지계수 — 냉방 8.00 이상, 난방 15.00 이상</li>
<li>결로시험(KS B 6879 부속서 C) — 하계 27.0±0.3℃, 동계 −15.0±0.3℃, 각 2시간</li>
<li>인정 인증 — 녹색기술인증(국토교통부·환경부), 건설신기술, NET 신기술, 환경신기술</li>
</ul><p>센도리 덕트형의 카탈로그 기재 전열교환효율은 모델에 따라 냉방 53~87%, 난방 71~90% 범위입니다. 예를 들어 V0050DWMDCLHE는 냉방 87% / 난방 90%, V0150DWMDC-E는 냉방 70% / 난방 76%입니다.</p>
<p>발주 규격서에 기재할 모델별 수치는 해당 모델의 시험성적서로 확인하셔야 합니다. 규격서 검토가 필요하시면 고객센터 1899-2259로 연락 주십시오.</p>]]></description>
<dc:creator>센도리</dc:creator>
<dc:date>2026-09-15T10:11:11+09:00</dc:date>
</item>


<item>
<title>급식실 총부유세균과 낙하세균 기준도 환기설비로 관리하나요?</title>
<link>https://www.cendori.com/bbs/board.php?bo_table=faq&amp;amp;wr_id=18</link>
<description><![CDATA[<p><strong>그렇습니다.</strong> 학교보건법 시행규칙 별표 4의2는 급식시설의 총부유세균을 800CFU/㎥ 이하, 낙하세균을 10CFU/실 이하로 정하고, 급식시설을 이 두 항목의 중점관리 대상으로 지정하고 있습니다.</p>
<p>세균은 먼지에 붙어 이동하므로 1차적으로는 환기와 여과의 문제입니다. 외기 도입량이 부족하면 실내에 부유세균이 축적되고, 필터가 포화되면 여과 성능이 떨어집니다.</p>
<p>센도리는 여기에 필터 살균 기술을 별도로 두고 있습니다. 관련 국내 등록특허는 다음과 같습니다.</p>
<ul><li>10-2807043 필터소자용 살균장치 (2024)</li>
<li>10-2999156 살균이 가능한 필터소자를 구비하는 공기정화장치 (2024)</li>
</ul><p>적용 모델과 설치 조건은 현장에 따라 다릅니다. 고객센터 1899-2259로 문의해 주십시오.</p>]]></description>
<dc:creator>센도리</dc:creator>
<dc:date>2026-09-15T10:11:01+09:00</dc:date>
</item>


<item>
<title>체육관과 강당은 어떤 공기질 기준을 적용받나요?</title>
<link>https://www.cendori.com/bbs/board.php?bo_table=faq&amp;amp;wr_id=17</link>
<description><![CDATA[<p><strong>학교보건법 시행규칙 별표 4의2에서 체육관 및 강당의 미세먼지(PM10) 기준은 150㎍/㎥ 이하입니다.</strong> 교사와 급식시설의 PM10 기준인 75㎍/㎥보다 완화된 값입니다.</p>
<p>체육관은 체적이 크고 재실 밀도가 급격히 변하는 공간이라, 기준 수치보다 풍량 설계가 관건입니다. 센도리는 이 용도에 다음 제품을 적용합니다.</p>
<ul><li>스탠드형 대용량 V-5000CMOSRNL — 5,000 CMH</li>
<li>열교환형 공조기 C-AHU-23000A/B, C-AHU-25000A/B — 급기 23,000~25,000 CMH</li>
<li>덕트형 V0800DWMDC-E, V1000DWMDC-E — 800~1,000 CMH, 다대 설치</li>
</ul><p>바닥에서 올라오는 먼지가 많은 공간이므로 필터 유지관리도 함께 검토해야 합니다. 자동먼지제거 기능이 있는 신규 우수제품·혁신제품 라인은 프리필터를 반영구로 설계해 교체 작업 자체를 줄입니다.</p>]]></description>
<dc:creator>센도리</dc:creator>
<dc:date>2026-09-15T10:10:51+09:00</dc:date>
</item>


<item>
<title>학교 급식실 공기질 법정 기준은 무엇인가요?</title>
<link>https://www.cendori.com/bbs/board.php?bo_table=faq&amp;amp;wr_id=16</link>
<description><![CDATA[<p><strong>학교보건법 시행규칙 별표 4의2가 정하고 있습니다.</strong> 급식시설에 적용되는 항목과 기준값(이하)은 다음과 같습니다.</p>
<ul><li>미세먼지 PM2.5 — 35㎍/㎥</li>
<li>미세먼지 PM10 — 75㎍/㎥</li>
<li>이산화탄소 — 1,000ppm (기계환기 시 1,500ppm)</li>
<li>폼알데하이드 — 80㎍/㎥</li>
<li>총부유세균 — 800CFU/㎥</li>
<li>낙하세균 — 10CFU/실 (보건실 및 급식시설)</li>
</ul><p>같은 규칙은 급식시설을 미세먼지·이산화탄소·폼알데하이드·총부유세균·낙하세균의 중점관리 대상으로 지정하고 있습니다. 개교 10년 이상 학교는 미세먼지와 부유세균이 중점관리 항목입니다.</p>
<p>설비 측면에서는 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙(시행 2026.8.24, 국토교통부령 제1614호)이 다중이용시설에 시간당 0.5회 이상의 환기와 KS B 6141 기준 입자 포집률 60% 이상의 공기여과기를 요구합니다.</p>
<p>환기설비 관련 법규 전체는 <a href="https://www.cendori.com/page/sub_05_03.php" rel="nofollow">환기설비 기준 및 법규</a> 페이지에 정리해 두었습니다.</p>]]></description>
<dc:creator>센도리</dc:creator>
<dc:date>2026-09-15T10:10:40+09:00</dc:date>
</item>


<item>
<title>욕실환풍기 파스칼과 세레나, 힐로아는 무엇이 다른가요?</title>
<link>https://www.cendori.com/bbs/board.php?bo_table=faq&amp;amp;wr_id=15</link>
<description><![CDATA[<p><strong>세레나는 중정압 고정 운전, 파스칼은 정풍량 제어(IPX5), 힐로아는 온풍과 건조 까지 포함한 욕실 복합 솔루션입니다.</strong></p>
<ul><li>세레나 C-90VF — 90 CMH / 27W / 36dB(A) 이하. 중정압 고정 운전</li>
<li>파스칼 C-100VBC — 정풍량 100 CMH / 7W. 고정압 정풍량 운전</li>
<li>파스칼 C-150VHB · C-200VHB · C-250VHB · C-300VHB — 150~300 CMH 고풍량 라인</li>
<li>힐로아 HILOA — 온풍 / 송풍 / 환기 / 스마트 상시배기 / 건조 / 바디케어 6모드</li>
</ul><p>힐로아 주요 사양(리플렛 기재)입니다.</p>
<ul><li>환기 강 120 CMH / 8W / 32dB, 스마트 상시배기 50 CMH / 18dB, 건조 90 CMH / 52dB</li>
<li>본체 W395 × D250 × H153.5mm, 그릴 W458 × D304 × H16mm, 타공 405 × 260mm, 중량 4.8kg</li>
<li>INVERTER BLDC 하이브리드 방수 팬모터, 고기밀 전동댐퍼, 원형구조 그릴, 정풍량 제어</li>
<li>4단계 안전장치 — 제품 방수 IPX3(PCB 우레탄 몰딩), 전류휴즈, 바이메탈(히터 과열), 온도휴즈(토출구 과열)</li>
<li>옵션 — 2-WAY 확장배기(신발장·드레스룸), 살균, 모드연동 LED 무드등</li>
</ul><p>2-WAY 확장배기는 동시 양방향 송풍 관련 국내 등록특허 10-2669453, 10-2644235, 10-2781131을 근거로 합니다.</p>]]></description>
<dc:creator>센도리</dc:creator>
<dc:date>2026-09-15T10:10:27+09:00</dc:date>
</item>


<item>
<title>욕실환풍기 전기요금은 얼마나 나오나요?</title>
<link>https://www.cendori.com/bbs/board.php?bo_table=faq&amp;amp;wr_id=14</link>
<description><![CDATA[<p><strong>센도리 파스칼 C-100VBC는 소비전력 7W(0Pa 기준)입니다. 24시간 상시 가동해도 하루 약 0.17kWh, 한 달 약 5kWh입니다.</strong></p>
<p>모델별 카탈로그 기재값입니다(소비전력은 0Pa 기준).</p>
<ul><li>파스칼 C-100VBC — 정풍량 100 CMH / 7W / 32dB(A) 이하(25Pa)</li>
<li>파스칼 C-150VHB — 150 CMH / 16.1W / 32.3dB(A)</li>
<li>파스칼 C-200VHB — 200 CMH / 19.7W / 37dB(A)</li>
<li>파스칼 C-250VHB — 250 CMH / 24.9W / 42.9dB(A)</li>
<li>세레나 C-90VF — 90 CMH / 27W / 36dB(A) 이하</li>
</ul><p>같은 풍량대라도 모터와 제어 방식에 따라 소비전력 차이가 큽니다. 파스칼은 정풍량 제어 방식이라 덕트 저항이 커져도 설정 풍량을 유지하면서 필요한 만큼만 전력을 씁니다.</p>]]></description>
<dc:creator>센도리</dc:creator>
<dc:date>2026-09-15T10:09:36+09:00</dc:date>
</item>


<item>
<title>전열교환기를 24시간 켜두면 전기요금이 많이 나오나요?</title>
<link>https://www.cendori.com/bbs/board.php?bo_table=faq&amp;amp;wr_id=13</link>
<description><![CDATA[<p><strong>소비전력이 곧 답입니다. 센도리 덕트형 V0150DWMDC-E는 43W이므로 24시간 연속 운전하면 하루 약 1.03kWh, 한 달(30일) 약 31kWh입니다.</strong></p>
<p>모델별 소비전력(카탈로그 기재, 최대 단 기준)과 30일 연속 운전 시 전력량입니다.</p>
<ul><li>V0050DWMDCLHE 50 CMH — 23W → 약 17kWh</li>
<li>V0150DWMDC-E 150 CMH — 43W → 약 31kWh</li>
<li>V0350DWMDC-E 350 CMH — 157W → 약 113kWh</li>
<li>V0500DWMDC-E 500 CMH — 216W → 약 156kWh</li>
<li>V1000DWMDC-E 1,000 CMH — 453W → 약 326kWh</li>
</ul><p>실제 요금은 건물의 계약종별과 단가에 따라 달라지므로 전력량(kWh)으로 검토하시는 편이 정확합니다.</p>
<p>한편 전열교환기는 배기되는 공기의 열을 회수해 급기로 옮기므로, 창문을 열어 환기할 때와 비교하면 냉난방 부하를 줄이는 쪽으로 작용합니다. 센도리 덕트형의 카탈로그 기재 전열교환효율은 모델에 따라 난방 71~90%, 냉방 53~87% 범위입니다.</p>]]></description>
<dc:creator>센도리</dc:creator>
<dc:date>2026-09-15T10:09:25+09:00</dc:date>
</item>


<item>
<title>전열교환기는 소음이 심한가요?</title>
<link>https://www.cendori.com/bbs/board.php?bo_table=faq&amp;amp;wr_id=12</link>
<description><![CDATA[<p><strong>카탈로그 기재 기준 소형 덕트형이 30dB(A) 전후, 대용량이 46dB(A) 수준입니다.</strong> 풍량이 커질수록 소음도 함께 커집니다.</p>
<p>모델별 카탈로그 기재값입니다.</p>
<ul><li>V0150DWMDC-E — 150 CMH / 30dB</li>
<li>V0350DWMDC-E — 350 CMH / 41dB</li>
<li>V0800DWMDC-E — 800 CMH / 43dB</li>
<li>V1000DWMDC-E — 1,000 CMH / 46dB</li>
</ul><p>법정 기준은 신축 공동주택 및 다중이용시설 환기설비 기준(2020.10.10)에 있습니다. KS B 6361에 따라 측정한 소음이 본체를 거주공간 내에 설치할 때 40dB 이하, 거주공간 외부에 설치할 때 50dB 이하여야 합니다.</p>
<p>체감상으로는 덕트형이 천장 속에 있어 무덕트형보다 조용합니다. 무덕트형은 기기가 실내에 노출되므로 침실처럼 조용해야 하는 공간에서는 풍량 단수를 낮춰 운전합니다.</p>]]></description>
<dc:creator>센도리</dc:creator>
<dc:date>2026-09-15T10:09:12+09:00</dc:date>
</item>


<item>
<title>천장에 설치한 환기설비는 필터를 교체할 때 사다리를 써야 하나요?</title>
<link>https://www.cendori.com/bbs/board.php?bo_table=faq&amp;amp;wr_id=11</link>
<description><![CDATA[<p><strong>센도리 승하강키트(자동승강그릴)를 적용하면 사다리 없이 교체합니다.</strong> 컨트롤러 버튼으로 그릴을 아래로 내려 필터를 교체하고 다시 올리는 방식입니다.</p>
<p>학교와 관공서처럼 천장이 높은 시설은 필터를 교체할 때마다 사다리 작업이 발생합니다. 이 과정의 추락 위험이 시설관리 담당자의 실제 고충이었고, 승하강키트는 그 작업 자체를 없애기 위한 구조입니다.</p>
<p>관련 국내 등록특허는 다음과 같습니다.</p>
<ul><li>10-1861104 승하강식 공기순환기 (2017)</li>
<li>10-1949724 승하강식 공기순환장치 (2018)</li>
</ul><p>적용 가능한 모델과 천장고 조건은 현장에 따라 다릅니다. 고객센터 1899-2259로 문의해 주십시오.</p>]]></description>
<dc:creator>센도리</dc:creator>
<dc:date>2026-09-15T10:09:02+09:00</dc:date>
</item>


<item>
<title>필터 교체 시기는 어떻게 알 수 있나요?</title>
<link>https://www.cendori.com/bbs/board.php?bo_table=faq&amp;amp;wr_id=10</link>
<description><![CDATA[<p><strong>차압센서 또는 전류감지 방식으로 제어기가 알려줍니다.</strong></p>
<p>기계설비 기술기준은 환기설비에 필터 교체 알림 기능을 요구합니다. 일반적으로는 필터 앞뒤의 압력차를 재는 차압센서를 씁니다. 국토교통부는 2022년 3월 13일 회신에서 송풍기 전류를 감지하는 방식으로도 이를 대체할 수 있다고 밝혔습니다. 필터가 막히면 송풍기 부하가 달라지는 원리입니다.</p>
<p>센도리 제어기 라인업과 나라장터 물품식별번호는 다음과 같습니다.</p>
<ul><li>CDR-L1 차압센서 — 23808584</li>
<li>CDCO2 이산화탄소 감지기 — 22679818</li>
<li>CDRPM 미세먼지 감지기 — 23843185</li>
<li>CDRPM-RC/PM 룸컨트롤러(고급형) — 23843184</li>
<li>룸컨트롤러(일반형) — 72151299</li>
</ul><p>통합관리기 DMS를 쓰면 최대 16지점 × 16대의 전열교환기를 한 화면에서 관리할 수 있습니다.</p>]]></description>
<dc:creator>센도리</dc:creator>
<dc:date>2026-09-15T10:08:48+09:00</dc:date>
</item>


<item>
<title>자동먼지제거 기능이 있는 모델은 무엇이 다른가요?</title>
<link>https://www.cendori.com/bbs/board.php?bo_table=faq&amp;amp;wr_id=9</link>
<description><![CDATA[<p><strong>필터에 쌓인 먼지를 기기가 스스로 떼어내 외부로 배출합니다.</strong> 사람이 필터를 꺼내 털거나 교체하는 주기를 늘리는 것이 목적입니다.</p>
<p>동작 순서는 이렇습니다. 환기(RA) 경로로 들어온 공기의 먼지가 프리필터에 붙으면, 브러싱 장치가 필터 표면을 훑고 배연·배기 송풍팬이 역풍으로 먼지를 외부로 내보냅니다.</p>
<p>이 기술은 특허 한 건이 아니라 2017년부터 2024년까지 출원해 등록한 센도리 명의 국내 특허 14건(제연 겸용 1건 포함)의 포트폴리오입니다. 대표 등록번호는 다음과 같습니다.</p>
<ul><li>10-1828587 먼지제거기능을 구비한 공조장치 (2017)</li>
<li>10-2568637 급배기 필터의 먼지자동청소와 제연이 가능한 공기순환장치 (2022)</li>
<li>10-2706156 필터소자용 청소장치 (2024)</li>
<li>10-2904710 필터 및 열교환소자 청소장치를 구비하는 공기정화장치 (2024)</li>
<li>10-2904713 열교환소자용 청소장치 (2024)</li>
</ul><p>적용 라인은 신규 우수제품 덕트형(V0050DWMDCLHE ~ V1000DWMDC-E)과 혁신제품 덕트형(IV 시리즈)이며, 해당 모델은 전열 / 자동먼지제거 / 배연 세 가지 모드를 갖습니다.</p>]]></description>
<dc:creator>센도리</dc:creator>
<dc:date>2026-09-15T10:08:36+09:00</dc:date>
</item>


<item>
<title>전열교환기 필터는 얼마나 자주 교체해야 하나요?</title>
<link>https://www.cendori.com/bbs/board.php?bo_table=faq&amp;amp;wr_id=8</link>
<description><![CDATA[<p><strong>일반 모델은 사용 환경에 따라 6개월에서 1년 사이입니다. 자동먼지제거 특허가 적용된 모델은 카탈로그 기재 기준 집진필터 교체주기가 1년이고, 프리필터는 반영구로 설계돼 교체하지 않습니다.</strong></p>
<p>센도리 공기순환기의 필터 구성은 집진필터와 프리필터입니다. 프리필터가 큰 먼지를 먼저 걸러 집진필터의 부하를 줄이는 구조라, 프리필터를 얼마나 자주 청소하거나 교체하느냐가 실제 유지비를 좌우합니다.</p>
<p>자동먼지제거 기능이 있는 모델(신규 우수제품 덕트형, 혁신제품 덕트형 IV 시리즈)은 브러싱 장치와 역풍으로 프리필터에 붙은 먼지를 떼어내 외부로 배출합니다. 프리필터를 교체 소모품이 아니라 반영구 부품으로 설계한 것이 이 구조의 목적입니다. 관련 센도리 명의 국내 등록특허는 14건(제연 겸용 1건 포함)이며, 대표 등록번호는 10-2568637(급배기 필터의 먼지자동청소와 제연이 가능한 공기순환장치)입니다.</p>
<p>먼지가 많은 급식실·체육관·산업시설은 위 주기보다 짧아질 수 있습니다. 설치 환경을 확인한 뒤 정확한 주기를 안내드립니다. 고객센터 1899-2259.</p>]]></description>
<dc:creator>센도리</dc:creator>
<dc:date>2026-09-15T10:08:18+09:00</dc:date>
</item>


<item>
<title>급식실과 조리실에는 어떤 공조 설비를 쓰나요?</title>
<link>https://www.cendori.com/bbs/board.php?bo_table=faq&amp;amp;wr_id=7</link>
<description><![CDATA[<p><strong>조리열과 습기, 냄새 때문에 일반 교실용 환기설비로는 부족합니다.</strong> 센도리는 설치 조건에 따라 두 가지로 나눕니다.</p>
<ul><li><strong>열회수형 공조기</strong> — C-AHU-23000A/B, C-AHU-25000A/B. 급기 23,000~25,000 CMH, 환기 32,000~36,000 CMH. 외형 3,900 × 2,250 × 3,500mm. 대용량 급배기가 필요한 조리실용입니다</li>
<li><strong>외조기</strong> — C-AHU-4500H 시리즈(6HP), C-AHU-4500HB 시리즈(5HP). 급기 4,500 CMH, 송풍기 동력 1.5~2.3kW. 바닥 설치 공간이 부족한 급식실·조리실용입니다</li>
</ul><p>4way 디퓨저를 적용하면 덕트 공사를 최소화할 수 있습니다.</p>
<p>급식실은 학교보건법 시행규칙 별표 4의2에서 미세먼지·이산화탄소·폼알데하이드·총부유세균·낙하세균이 중점관리 항목으로 지정된 공간입니다. 풍량뿐 아니라 필터 등급과 세균 관리까지 함께 검토해야 합니다.</p>]]></description>
<dc:creator>센도리</dc:creator>
<dc:date>2026-09-15T10:08:07+09:00</dc:date>
</item>


<item>
<title>설치할 공간에 맞는 풍량(CMH)은 어떻게 정하나요?</title>
<link>https://www.cendori.com/bbs/board.php?bo_table=faq&amp;amp;wr_id=6</link>
<description><![CDATA[<p><strong>실 체적(㎥)에 시간당 요구 환기횟수를 곱한 값이 필요 풍량(CMH)입니다.</strong> 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙(시행 2026.8.24, 국토교통부령 제1614호)이 시간당 0.5회 이상을 정하고 있으므로, 체적 200㎥인 실이라면 100 CMH가 기준선입니다.</p>
<p>다만 실제 설계는 재실 인원을 함께 봅니다. 사람이 밀집하는 교실·강당·급식실은 0.5회만으로는 이산화탄소 기준을 맞추기 어렵습니다.</p>
<p>센도리 공기순환기는 50 / 100 / 150 / 250 / 350 / 500 / 800 / 1,000 CMH 단위로 라인업이 구성돼 있고, 대용량은 스탠드형 5,000 CMH(V-5000CMOSRNL)와 열교환형 공조기 23,000~25,000 CMH(C-AHU-23000A/B, C-AHU-25000A/B)까지 있습니다.</p>
<p>신축 공동주택 및 다중이용시설 환기설비 기준(2020.10.10)은 정격풍량을 최소·적정·최대 3단계 이상으로 조절할 수 있어야 한다고 정합니다. 센도리 덕트형은 전 모델이 3단 운전입니다. 예를 들어 V0350DWMDC-E는 350 / 300 / 250 CMH로 조절됩니다.</p>]]></description>
<dc:creator>센도리</dc:creator>
<dc:date>2026-09-15T10:07:57+09:00</dc:date>
</item>


<item>
<title>전열교환기와 4 in 1 복합공조기는 무엇이 다른가요?</title>
<link>https://www.cendori.com/bbs/board.php?bo_table=faq&amp;amp;wr_id=5</link>
<description><![CDATA[<p><strong>전열교환기는 환기만 하고, 복합공조기는 환기·냉난방·공기청정·가습을 한 대로 처리합니다.</strong></p>
<p>센도리 복합공조기 CA-AHU-5A·5B·5C는 강 운전 기준 급기 2,100 CMH, 환기 600 CMH이고 송풍기 소비전력은 300W입니다. 천정 카세트형과 천정 매립형 두 가지 형태가 있습니다.</p>
<p>냉난방까지 한 기기가 담당하므로 실내기 대수와 배관, 설치 공간이 줄고 중앙 통합제어로 운용합니다. 유지관리 창구도 하나로 모입니다.</p>
<p>선택 기준은 단순합니다. 냉난방 설비가 이미 있고 환기만 보강한다면 전열교환기, 신축이거나 설비를 통합해 설치 공간과 관리 부담을 줄이고 싶다면 복합공조기입니다.</p>]]></description>
<dc:creator>센도리</dc:creator>
<dc:date>2026-09-15T10:07:47+09:00</dc:date>
</item>


<item>
<title>덕트형과 실내 무덕트형 중 어떤 것을 골라야 하나요?</title>
<link>https://www.cendori.com/bbs/board.php?bo_table=faq&amp;amp;wr_id=4</link>
<description><![CDATA[<p><strong>천장 속에 덕트를 배관할 공간이 있으면 덕트형, 없으면 실내 무덕트형입니다.</strong> 신축이나 전체 리모델링은 덕트형, 기존 건물의 부분 개선은 무덕트형이 일반적입니다.</p>
<p>덕트형은 기기 한 대로 여러 실에 급기와 배기를 나눠 보냅니다. 센도리 덕트형은 50~1,000 CMH 범위이며, 최소 V0050DWMDCLHE(50 CMH)부터 최대 V1000DWMDC-E(1,000 CMH)까지 있습니다.</p>
<p>실내 무덕트형은 설치 형태가 천정 카세트형·바닥 상치형·벽부형·스탠드형 네 가지입니다. 스탠드형 대용량 V-5000CMOSRNL은 5,000 CMH까지 처리합니다.</p>
<p>선택 기준은 다음 네 가지입니다.</p>
<ul><li>반자 속 공간 — 덕트형은 배관 경로와 점검구가 필요합니다</li>
<li>대상 실 개수 — 여러 실을 동시에 환기해야 하면 덕트형이 유리합니다</li>
<li>공사 범위 — 무덕트형은 타공과 전원만으로 설치가 끝납니다</li>
<li>소음 위치 — 무덕트형은 기기가 실내에 있어 소음이 직접 들립니다</li>
</ul>]]></description>
<dc:creator>센도리</dc:creator>
<dc:date>2026-09-15T10:07:34+09:00</dc:date>
</item>


<item>
<title>공기순환기(전열교환기)와 공기청정기는 무엇이 다른가요?</title>
<link>https://www.cendori.com/bbs/board.php?bo_table=faq&amp;amp;wr_id=3</link>
<description><![CDATA[<p>여기서 말하는 공기순환기는 조달청 세부품명(4010160201)의 환기설비, 즉 전열교환기·열회수형 환기장치입니다. 선풍기형 에어 서큘레이터와는 다른 제품입니다.</p>
<p><strong>공기청정기는 실내 공기를 돌리면서 먼지를 거르는 장치이고, 전열교환기(공기순환기)는 바깥 공기를 들여오고 실내 공기를 내보내는 환기 장치입니다.</strong> 가장 큰 차이는 이산화탄소입니다. 공기청정기는 실내 이산화탄소 농도를 낮추지 못하지만, 전열교환기는 외기를 도입하므로 이산화탄소·라돈·폼알데하이드처럼 실내에서 발생해 쌓이는 오염물질을 밖으로 내보냅니다.</p>
<p>전열교환기는 배기되는 공기의 열을 열교환소자로 회수해 들어오는 공기에 옮겨줍니다. 창문을 열어 환기할 때 버려지는 냉난방 에너지를 줄이는 것이 목적입니다. 센도리 덕트형 V0150DWMDC-E는 카탈로그 기재 기준 전열교환효율이 난방 76%, 냉방 70%입니다.</p>
<p>학교보건법 시행규칙 별표 4의2는 교사와 급식시설의 이산화탄소를 1,000ppm 이하(기계환기 시 1,500ppm 이하)로 관리하도록 정하고 있습니다. 이 기준은 공기청정기로는 충족할 수 없고 환기설비가 필요합니다.</p>
<p>정리하면, 미세먼지만 문제라면 공기청정기이고 사람이 오래 머무는 공간이라면 환기설비입니다. 센도리 공기순환기는 전열·바이패스·내부순환(청정) 모드를 함께 갖춰 계절과 실내 상태에 따라 전환해 씁니다.</p>]]></description>
<dc:creator>센도리</dc:creator>
<dc:date>2026-09-15T10:07:05+09:00</dc:date>
</item>