체육관·강당에는 어떤 대용량 모델을 쓰나요?

체육관·강당에는 어떤 대용량 모델을 쓰나요?
작성자 센도리
작성일 26-09-16 09:49
조회수 3

본문

덕트 공사 범위에 따라 갈립니다. 덕트가 어려우면 스탠드형 5,000 CMH, 대용량 급배기가 필요하면 열교환형 공조기, 개별 구역을 나눠 처리하려면 덕트형 다대 설치입니다.

체육관과 강당은 체적이 크고 재실 밀도가 급격히 변하는 공간이라, 기준 수치보다 풍량 설계가 관건입니다. 센도리가 이 용도에 적용하는 제품은 다음과 같습니다.

  • 스탠드형 대용량 V-5000CMOSRNL — 5,000 CMH. 덕트 공사 없이 설치합니다
  • 열교환형 공조기 C-AHU-23000A/B · C-AHU-25000A/B — 급기 23,000~25,000 CMH, 환기 32,000~36,000 CMH. 외형 3,900 × 2,250 × 3,500mm
  • 덕트형 V0800DWMDC-E · V1000DWMDC-E — 800~1,000 CMH. 구역을 나눠 다대 설치합니다. V1000DWMDC-E는 453W / 46dB입니다
  • 외조기 C-AHU-4500H 시리즈(6HP) · C-AHU-4500HB 시리즈(5HP) — 급기 4,500 CMH, 송풍기 동력 1.5~2.3kW. 바닥 설치 공간이 부족한 현장용입니다

4way 디퓨저를 적용하면 덕트 공사를 최소화할 수 있습니다.

법정 기준은 학교보건법 시행규칙 별표 4의2에 있습니다. 체육관 및 강당의 미세먼지(PM10) 기준은 150㎍/㎥ 이하로, 교사와 급식시설의 75㎍/㎥보다 완화된 값입니다.

다만 바닥에서 올라오는 먼지가 많은 공간이므로 필터 유지관리를 함께 검토해야 합니다. 자동먼지제거 기능이 있는 신규 우수제품·혁신제품 라인은 프리필터를 반영구로 설계해 교체 작업을 줄입니다. 천장이 높으면 승하강키트도 함께 검토하십시오.

체적과 재실 인원을 알려주시면 모델과 대수를 제안해 드립니다. 1899-2259