아파트 평형별로 어떤 전열교환기를 고르나요?

아파트 평형별로 어떤 전열교환기를 고르나요?
작성자 센도리
작성일 26-09-16 09:49
조회수 4

본문

실 체적에 시간당 0.5회를 곱한 값이 기준선입니다. 평형으로 환산하면 대략 다음과 같습니다.

주거 형태권장 풍량해당 모델
오피스텔·원룸 (~20평)50 CMHV0050DWMDCLHE
아파트 20~30평100~150 CMHV0100DWMDCLHE · V0150DWMDC-E
아파트 30~45평250~350 CMHV0250DWMDC-E · V0350DWMDC-E
대형 평형·주상복합500~1,000 CMHV0500DWMDC-E · V0800DWMDC-E · V1000DWMDC-E

근거가 되는 기준은 다음과 같습니다.

  • 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙(시행 2024.08.07, 국토교통부령 제1375호) — 시간당 0.5회 이상
  • 30세대 이상 공동주택은 자연환기설비 또는 기계환기설비 설치 대상입니다
  • 신축 공동주택 및 다중이용시설 환기설비 기준(2020.10.10) — 정격풍량을 최소·적정·최대 3단계 이상으로 조절할 수 있을 것
  • 500세대 이상은 건강친화형 주택 건설기준(국토교통부고시 제2020-368호)이 적용돼 열교환효율이 냉방 45% 이상, 난방 70% 이상이어야 합니다

센도리 덕트형은 전 모델이 3단 운전입니다. V0350DWMDC-E는 350 / 300 / 250 CMH로 조절되므로 재실 상황에 따라 낮춰 쓸 수 있습니다.

열교환효율은 카탈로그 기재 기준 모델에 따라 냉방 53~87%, 난방 71~90% 범위입니다. V0150DWMDC-E는 냉방 70% / 난방 76%입니다.

같은 평형이라도 층고와 실 구성에 따라 체적이 달라집니다. 도면을 보내주시면 풍량을 산정해 드립니다. 1899-2259