설치할 공간에 맞는 풍량(CMH)은 어떻게 정하나요?
작성자
센도리
작성일
26-09-15 10:07
조회수
3
본문
실 체적(㎥)에 시간당 요구 환기횟수를 곱한 값이 필요 풍량(CMH)입니다. 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙(시행 2024.08.07, 국토교통부령 제1375호)이 시간당 0.5회 이상을 정하고 있으므로, 체적 200㎥인 실이라면 100 CMH가 기준선입니다.
다만 실제 설계는 재실 인원을 함께 봅니다. 사람이 밀집하는 교실·강당·급식실은 0.5회만으로는 이산화탄소 기준을 맞추기 어렵습니다.
센도리 공기순환기는 50 / 100 / 150 / 250 / 350 / 500 / 800 / 1,000 CMH 단위로 라인업이 구성돼 있고, 대용량은 스탠드형 5,000 CMH(V-5000CMOSRNL)와 열교환형 공조기 23,000~25,000 CMH(C-AHU-23000A/B, C-AHU-25000A/B)까지 있습니다.
신축 공동주택 및 다중이용시설 환기설비 기준(2020.10.10)은 정격풍량을 최소·적정·최대 3단계 이상으로 조절할 수 있어야 한다고 정합니다. 센도리 덕트형은 전 모델이 3단 운전입니다. 예를 들어 V0350DWMDC-E는 350 / 300 / 250 CMH로 조절됩니다.
- Prev급식실과 조리실에는 어떤 공조 설비를 쓰나요? 26.09.15
- Next전열교환기와 4 in 1 복합공조기는 무엇이 다른가요? 26.09.15