환기 정보
전열교환효율 냉방 45%·난방 70% 기준은 어디서 나왔나 — 건강친화형 주택 별표 3과 72개 모델 카탈로그 값
본문
전열교환효율 「냉방 45% 이상·난방 70% 이상」은 건강친화형 주택 건설기준(국토교통부고시 제2026-360호, 2026.7.8. 시행) [별표 3]이 정한 평가기준으로, KS B 6879 부속서 B로 시험한 열교환효율에 적용됩니다. 센도리 종합 카탈로그(2025-10) 사양표의 공기순환기 72개 모델은 수치로 적힌 68개가 냉방 53~87%, 난방 70.1~90%이고, 4개 모델은 「냉방 45 이상·난방 70 이상」으로만 적혀 있습니다.
전열교환기(공기순환기·열회수형 환기장치)의 카탈로그 사양표에는 「유효전열교환효율(%)」 칸이 있고, 그 아래가 냉방과 난방 두 칸으로 나뉩니다. 이 글은 두 숫자가 어떤 기준과 이어지는지, 그리고 카탈로그 값을 읽을 때 무엇을 함께 봐야 하는지를 기준 원문과 사양표 순서대로 정리한 것입니다.
45%·70%가 적힌 곳 — 건강친화형 주택 건설기준 [별표 3]
건강친화형 주택 건설기준 제4조 제3호는 「효율적인 환기를 위하여 별표 3에 적합한 단위세대의 환기성능을 확보할 것」을 의무기준으로 둡니다. 적용 대상은 「주택법」에 따라 500세대 이상의 주택건설사업을 하거나 500세대 이상을 리모델링하는 주택입니다(제3조). [별표 3]은 기계환기설비에 대해 인증서(녹색기술인증·건설신기술·신기술인증·환경신기술 등)나 이와 동등 이상의 성능을 객관적으로 확인할 수 있는 기술자료를 첨부하거나, KS B 6879에 따라 공인시험기관에서 발행한 시험성적서의 결과가 아래 기준에 적합할 것을 요구합니다.
| 분류 | 시험조건 | 평가기준 |
|---|---|---|
| 유효환기량 | KS B 6879 부속서 A | 측정치가 표시용량(KS B 6879 3.2)의 90% 이상 |
| 열교환효율 | KS B 6879 부속서 B | 냉방 시 45% 이상, 난방 시 70% 이상 |
| 에너지계수 | KS B 6879 부속서 B | 냉방 시 8.00 이상, 난방 시 15.00 이상 |
같은 별표는 열회수환기장치에 바이패스 기능(급기 또는 배기 중 하나 이상)을 갖추고, 결로 방지를 위해 프리히터 등을 설치하거나 KS B 6879 부속서 C 결로시험 기준에 맞출 것도 함께 요구합니다. 시험성적서는 KOLAS 인정기관 등 공인시험기관에서 발급받은 것으로 한정되고, 발급일부터 3년까지 인정됩니다(제6조 제2항). 센도리 카탈로그 p7도 공기순환기의 전열교환효율을 「난방 70% 이상 / 냉방 45% 이상」으로 적고 있습니다.
카탈로그 값을 읽을 때 확인할 4가지
- 칸 이름 — 카탈로그 사양표 칸 이름은 「유효전열교환효율(%)」이고, [별표 3]의 분류 이름은 「열교환효율」입니다. 카탈로그에는 모델별 값을 어떤 시험조건에서 냈는지 적혀 있지 않으므로, 기준 적합 여부는 해당 모델의 KS B 6879 시험성적서나 인증서로 확인하는 항목입니다.
- 냉방과 난방은 별개의 값 — 수치로 적힌 68개 모델 가운데 67개는 난방 값이 냉방 값보다 높게 적혀 있습니다. 우수조달물품 스탠드형 V0800MOS-E 한 모델만 냉방 78%, 난방 74%로 냉방 값이 더 높습니다.
- 「이상」으로만 적힌 모델 — 천정 카세트형 V0050COC(p41), 스탠드형 V0800MOS·V1000MOS(p49), 대용량 스탠드형 V-5000CMOSRNL(p50)은 냉방 「45 이상」, 난방 「70 이상」으로 하한만 적혀 있습니다.
- 에너지계수는 카탈로그에 없음 — [별표 3]의 에너지계수(냉방 8.00·난방 15.00 이상)는 사양표 칸에 없습니다. 이 값이 필요하면 시험성적서에서 확인해야 합니다.

우수조달물품 덕트형 V0250MDC-E는 카탈로그 p28에 냉방 68.9%, 난방 75.7%로, V0350MDC-E2는 p29에 냉방 65.2%, 난방 75.7%로 적혀 있습니다.
계열별 카탈로그 기재값 — 사양표 p20~64
| 제품 계열 (카탈로그 쪽) | 모델 수 | 냉방(%) | 난방(%) |
|---|---|---|---|
| 신규 우수제품 덕트형 V0150~V1000DWMDC-E (p20~24) | 6 | 53~70 | 71~78 |
| 신규 우수제품 덕트형 V0050·V0100·V0150DWMDCLHE (p25) | 3 | 70~87 | 77~90 |
| 환경표지제품 V0250MOS2·V0250MOS2-BC (p26) | 2 | 75 | 81 |
| 우수조달물품 덕트형 RDC-E 3종·MDC-E 5종, V0400MOFL2-E (p27~33) | 9 | 57.5~71.8 | 70.1~85 |
| 우수조달물품 무덕트 스탠드형 V0800MOS-E·V1000MOS-E (p34) | 2 | 60~78 | 73~74 |
| 혁신제품 덕트형 IV0250~IV1000DWMDC-E (p36~39) | 5 | 62~67 | 72~76 |
| 혁신제품 덕트형 IV0050·IV0100·IV0150DWMDCLHE (p40) | 3 | 70~87 | 77~90 |
| 실내 무덕트 천정 카세트형 V0100COC, 에어큐빅·c 4종, V0400COC (p41~45) | 6 | 61~68 | 70.6~75.6 |
| 실내 무덕트 바닥 상치형 V0400MOFL2·V0400MOFL2-BC (p46) | 2 | 63 | 77 |
| 에어큐빅·w 벽부형 V0100MOW-BC·V0120MOW-BC (p47) | 2 | 62.4~66 | 72.9~75.3 |
| 실내 무덕트 스탠드형 V0400MOS2·V0400MOS2-BC·V0800MOS-BC·V1000MOS-BC (p48~49) | 4 | 58~70 | 72~82 |
| 덕트형 V0100~V0250HDC-B 및 각 -BC 8종 (p51~52) | 8 | 60~66 | 70.31~79 |
| 덕트형 C050SB·C100SB·C150SB (p53) | 3 | 59~70 | 72~83 |
| 덕트형 V0050·V0100·V0150LDC-BC (p54), V0200LDC2 (p55) | 4 | 59~71 | 71~82 |
| 덕트형 V0350HDC (p56) | 1 | 55 | 71 |
| 덕트형 C150S·C250SC (p57~58), C-150CMH~C1000CMH 6종 (p59~64) | 8 | 57~65 | 70.8~77 |
표에 없는 4개 모델(V0050COC·V0800MOS·V1000MOS·V-5000CMOSRNL)은 위에서 본 것처럼 「45 이상·70 이상」 표기입니다. 혁신제품 IV0150DWMDC-E(p35)는 난방 값 확인이 끝나지 않아 이 글의 집계에서 뺐습니다. 모델별 풍량은 덕트형 공기순환기 풍량표에서 함께 볼 수 있습니다.

에어큐빅·c 천정 카세트형 4종(p42~44)은 냉방 61~68%, 난방 70.6~75.4%로 적혀 있고, 모드 칸에 「바이패스」가 들어 있습니다.
바이패스 모드 — 열교환을 하지 않는 운전
카탈로그 p5는 전열교환모드(환기모드)를 겨울철 난방 운전과 연계하면 실내의 열에너지를 보존한 채 필터링된 외부 공기를 공급하고, 환절기 바이패스 모드는 「열교환 없이」 외부 공기를 필터링해 실내로 공급한다고 설명합니다. 사양표 모드 칸에 「바이패스」가 적힌 모델은 이 글이 집계한 72개 가운데 25개입니다. [별표 3]이 열회수환기장치에 바이패스 기능을 요구하므로 모드 칸도 효율 값과 함께 확인할 항목입니다. [별표 3]은 또 필터 교체주기를 본체에 표시하거나 필터 교체 알림센서를 설치하도록 정하고 있으며, 카탈로그의 필터 구성은 공기순환기 필터 조합 4가지에 정리돼 있습니다.
자주 묻는 질문
전열교환효율 냉방 45%·난방 70%는 어느 기준인가요?
건강친화형 주택 건설기준(국토교통부고시 제2026-360호) [별표 3]입니다. KS B 6879 부속서 B로 시험한 열교환효율이 냉방 시 45% 이상, 난방 시 70% 이상이어야 하며, 같은 표에 유효환기량(표시용량의 90% 이상)과 에너지계수(냉방 8.00·난방 15.00 이상)도 함께 있습니다.
이 기준은 어떤 건물에 적용되나요?
건강친화형 주택 건설기준 제3조에 따라 500세대 이상의 주택건설사업을 시행하거나 500세대 이상의 리모델링을 하는 주택에 적용됩니다.
센도리 카탈로그의 전열교환효율은 얼마로 적혀 있나요?
센도리 종합 카탈로그(2025-10) 사양표 p20~64의 72개 모델 가운데 수치로 적힌 68개는 냉방 53~87%, 난방 70.1~90%입니다. V0050COC·V0800MOS·V1000MOS·V-5000CMOSRNL 4개 모델은 「냉방 45 이상·난방 70 이상」으로 적혀 있습니다.
카탈로그 값만으로 기준 적합을 증명할 수 있나요?
[별표 3]은 인증서나 동등 이상의 성능을 객관적으로 확인할 수 있는 기술자료, 또는 KS B 6879에 따라 공인시험기관이 발행한 시험성적서를 요구합니다. 카탈로그에는 모델별 시험조건이 적혀 있지 않고 에너지계수 칸도 없으므로, 해당 모델의 시험성적서나 인증서를 따로 받아 확인합니다.
근거 — 건강친화형 주택 건설기준 [시행 2026.7.8.] [국토교통부고시 제2026-360호] 제3조·제4조·제6조 및 [별표 3] 효율적인 환기성능의 확보 원문(law.go.kr, 2026-11-20 확인) · 센도리 종합 카탈로그(2025-10) 공기순환기 사양표 p20~64 「유효전열교환효율(%)」·「모드」 칸 원문 대조(73행 중 72행 사용, 2026-11-20 확인), 제품 비교 p7, 운전 모드 p5