跳到正文
技术与专利 · 通风资讯

通风资讯

通风设备选型、采购、安装与维护所需的标准与数据。

환기 정보

오피스텔 전열교환기 몇 ㎥/h가 맞나 — 면적별 필요 풍량 계산표와 천장 속 높이 220~330mm 덕트형 모델

CENDORI 게시

正文

오피스텔 공기순환기의 풍량은 실 체적(㎥)에 시간당 환기횟수를 곱해 정합니다. 시간당 0.5회를 기준선으로 잡으면 체적 100㎥까지는 강 풍량 50㎥/h, 200㎥까지는 100㎥/h, 300㎥까지는 150㎥/h 모델이 맞는 구간입니다. 센도리 종합 카탈로그에는 이 구간의 천장 덕트형 16종(본체 높이 220~330mm)과 덕트 없이 설치하는 실내 무덕트형 8종이 있습니다.

오피스텔에 들어가는 전열교환기(공기순환기·열회수형 환기장치)는 아파트보다 작은 풍량 구간에서 고릅니다. 이 글은 바닥 면적으로 필요 풍량을 계산하는 순서와, 센도리 종합 카탈로그(2025-10) 사양표에서 강 풍량 50~150㎥/h인 모델의 크기·무게·소음을 정리한 것입니다.

필요 풍량 = 실 체적 × 시간당 0.5회

「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」(시행 2026.8.24, 국토교통부령 제1614호) 제11조 제1항은 신축 또는 리모델링하는 30세대 이상 공동주택과, 주택을 주택 외의 시설과 같은 건축물로 짓는 경우 주택이 30세대 이상인 건축물(「신축공동주택등」)에 시간당 0.5회 이상 환기가 이루어지도록 자연환기설비 또는 기계환기설비를 설치하게 합니다. 이 조문에 「오피스텔」이라는 이름은 나오지 않으며, 같은 규칙에서 오피스텔은 제13조(개별난방설비)에 나옵니다. 이 글은 조문 적용 여부를 판단하지 않고, 0.5회를 풍량 계산의 기준선으로만 씁니다.

계산은 두 번의 곱셈입니다. 바닥 면적(㎡)에 천장 높이(m)를 곱하면 실 체적(㎥), 여기에 0.5를 곱하면 시간당 필요 풍량(㎥/h)입니다. 아래 표는 천장 높이를 2.3m로 가정한 예시입니다.

바닥 면적별 필요 풍량 예시 — 천장 높이 2.3m 가정, 시간당 0.5회
바닥 면적실 체적필요 풍량강 풍량으로 맞는 구간약 운전으로도 맞는 가장 작은 계열(강/중/약)
20㎡46.0㎥23.0㎥/h50㎥/h50 / 45 / 40
30㎡69.0㎥34.5㎥/h50㎥/h50 / 45 / 40
40㎡92.0㎥46.0㎥/h50㎥/h100 / 80 / 60 · 100 / 90 / 80
50㎡115.0㎥57.5㎥/h100㎥/h100 / 80 / 60 · 100 / 90 / 80
60㎡138.0㎥69.0㎥/h100㎥/h100 / 90 / 80
85㎡195.5㎥97.75㎥/h100㎥/h150 / 130 / 100 · 150 / 130 / 110

천장 높이가 2.3m가 아니면 체적과 필요 풍량이 그만큼 달라집니다. 같은 바닥 면적이라도 층고가 높은 복층형은 체적이 커지므로 실제 천장 높이로 다시 곱합니다.

오피스텔 필요 풍량 계산 3단계 도식 — 바닥 면적 곱하기 천장 높이로 실 체적, 실 체적 곱하기 시간당 0.5회로 필요 풍량, 강 풍량 50·100·150㎥/h 구간 확인. 예시 바닥 40㎡ 천장 2.3m는 92㎥, 46㎥/h, 50㎥/h 구간 (센도리 작성 도식)

센도리 작성 도식입니다. 0.5회는 위 조문을 계산 기준선으로 쓴 값이고, 천장 높이 2.3m는 예시 가정입니다.

강·중·약 가운데 어느 단으로 0.5회를 맞추나

센도리 덕트형은 풍량을 강·중·약 3단으로 적습니다. 같은 강 풍량이라도 약 풍량이 계열마다 달라서, 약으로 돌릴 때 0.5회를 맞출 수 있는 체적이 다릅니다. 풍량을 0.5로 나누면 그 풍량으로 시간당 0.5회를 맞추는 최대 체적이 나옵니다.

풍량 계열별 시간당 0.5회 최대 체적 — 센도리 종합 카탈로그(2025-10) 덕트형 사양표 기준, 바닥 면적은 천장 높이 2.3m 가정
풍량 계열(강/중/약, ㎥/h)강 운전 최대 체적약 운전 최대 체적바닥 면적 환산(약 / 강)해당 모델
50 / 45 / 40100㎥80㎥34.8㎡ / 43.5㎡V0050RDC-E · V0050LDC-BC · V0050DWMDCLHE
100 / 80 / 60200㎥120㎥52.2㎡ / 87.0㎡V0100HDC-B · V0100HDC-BC
100 / 90 / 80200㎥160㎥69.6㎡ / 87.0㎡V0100RDC-E · V0100LDC-BC · V0100DWMDCLHE
150 / 130 / 100300㎥200㎥87.0㎡ / 130.4㎡V0150DWMDC-E · V0150DWMDCLHE · V0150RDC-E · V0150HDC-B · V0150HDC-BC · C150S · C-150CMH
150 / 130 / 110300㎥220㎥95.7㎡ / 130.4㎡V0150LDC-BC

예를 들어 바닥 60㎡(체적 138㎥, 필요 69.0㎥/h)는 100 / 90 / 80 계열이면 약 운전(80㎥/h)으로도 0.5회를 넘고, 100 / 80 / 60 계열은 약 운전(60㎥/h)으로는 모자라 중 이상으로 돌려야 합니다. 모델별 강·중·약 풍량 전체 표는 덕트형 공기순환기 풍량표 글에 있습니다.

천장 덕트형 16종 — 본체 높이·무게·소음

덕트형은 본체를 천장 속에 넣으므로 아래 표에 본체 높이와 중량을 함께 적었습니다. 센도리 「전열교환기 유지관리 사용설명서」(ver. 24.06)는 제품의 중량을 견딜 수 있는 곳에 견고하게 설치하도록 적고 있습니다. 16종은 모두 카탈로그에 점검구 「450 × 450 이상(제품 하부)」로 적혀 있습니다.

강 풍량 50~150㎥/h 덕트형 16종 — 센도리 종합 카탈로그(2025-10) 사양표 원문, 소비전력은 카탈로그 기재값
모델(카탈로그 쪽)模式강/중/약(㎥/h)耗电量(W)噪音(dB)본체 W×D×H(mm)重量(kg)
V0050RDC-E (p27)全热 / 自动除尘50 / 45 / 402030.2495×495×2507.5
V0050LDC-BC (p54)全热 / 旁通 / 净化50 / 45 / 402233502×502×27012.5
V0050DWMDCLHE (p25)全热 / 自动除尘 / 排烟50 / 45 / 402335945×494×31440.6
V0100HDC-B (p51)全热 / 旁通100 / 80 / 603228610×580×33012.5
V0100HDC-BC (p51)全热 / 旁通 / 净化100 / 80 / 603228610×580×33012.5
V0100DWMDCLHE (p25)全热 / 自动除尘 / 排烟100 / 90 / 803235945×494×31440.6
V0100RDC-E (p27)全热 / 自动除尘100 / 90 / 803537495×495×2507.5
V0100LDC-BC (p54)全热 / 旁通 / 净化100 / 90 / 803834502×502×27012.5
V0150DWMDC-E (p20)全热 / 自动除尘 / 排烟150 / 130 / 1004330755×620×27030
V0150HDC-B (p51)全热 / 旁通150 / 130 / 1004831610×580×33012.5
V0150HDC-BC (p51)全热 / 旁通 / 净化150 / 130 / 1004931610×580×33012.5
V0150DWMDCLHE (p25)全热 / 自动除尘 / 排烟150 / 130 / 1005335945×494×31440.6
C150S (p57)全热150 / 130 / 1006137493×530×2207.2
V0150RDC-E (p27)全热 / 自动除尘150 / 130 / 1006141.2495×495×2507.5
C-150CMH (p59)全热150 / 130 / 1006136580×580×25016
V0150LDC-BC (p54)全热 / 旁通 / 净化150 / 130 / 1106638502×502×27012.5

표에서 본체 높이가 가장 낮은 모델은 C150S(220mm, 7.2kg), 가장 높은 모델은 HDC 계열(330mm)입니다. DWMDCLHE 계열 3종은 폭 945mm·중량 40.6kg으로 이 구간에서 가장 크고 무겁습니다. 카탈로그 소음값은 V0100HDC-B·V0100HDC-BC가 28dB로 가장 낮고, 150㎥/h 구간에서는 V0150DWMDC-E가 30dB입니다. 카탈로그 dB를 법령 소음 기준과 연결해 읽는 방법은 소음 기준 글에 있습니다.

센도리 일반 덕트형 공기순환기 C150S 계열 본체 사진 — 흰색 납작한 천장 매립형 본체 한쪽 면에 원형 덕트 연결구 2개

센도리몰 일반 덕트형 분류의 「C150S/C250SC/C350SC」 상품 사진입니다. 카탈로그 p57의 C150S는 본체 W493 × D530 × H220mm, 중량 7.2kg, 강 풍량 150㎥/h입니다.

천장 속 공간이 없을 때 — 실내 무덕트형 8종

천장 속에 덕트를 배관하기 어려우면 실내에 본체를 드러내 설치하는 실내 무덕트형을 씁니다. 강 풍량 150㎥/h 이하인 모델은 천장 카세트형 6종과 벽부형 2종입니다. 카세트형 본체 높이는 146~191mm이고, 벽부형은 벽에 거는 세로형(W486 × D180 × H630mm)입니다.

강 풍량 150㎥/h 이하 실내 무덕트형 8종 — 센도리 종합 카탈로그(2025-10) p41~44·p47 원문, 본체 크기는 그릴 제외
모델(카탈로그 쪽)형태강/중/약(㎥/h)耗电量(W)噪音(dB)본체 W×D×H(mm)重量(kg)
V0050COC (p41)吊顶嵌入式50 / 40 / 3022 以下49 以下558×532×1466.8
V0080COC-BC_HU (p42)吊顶嵌入式(AirCubic·c)80 / 60 / 5023.136.6550×460×1776.5
V0100COC (p41)吊顶嵌入式100 / 80 / 603736558×532×1466.8
V0100COC-BC_HU (p42)吊顶嵌入式(AirCubic·c)100 / 80 / 6033.539.8550×460×1776.5
V0100MOW-BC (p47)壁挂式(AirCubic·w)100 / 80 / 4037.339.9486×180×63019
V0120COC-BC-H1 (p43)吊顶嵌入式(可接风管)120 / 100 / 8043.239.8658×535×1917
V0120MOW-BC (p47)壁挂式(AirCubic·w)120 / 100 / 6050.142.5486×180×63019
V0150COC-BC-H1 (p44)吊顶嵌入式(可接风管)150 / 130 / 1005744.9842×542×1868

카세트형은 천장에 설치 홀을 뚫어 본체를 넣고 아래에 그릴을 붙입니다. 카탈로그 p41은 V0050COC·V0100COC의 설치 홀을 580 × 613mm(그릴 W650 × D626), p42는 V0080COC-BC_HU·V0100COC-BC_HU의 설치 홀을 500 × 410mm(그릴 W580 × D490)로 적고 있습니다. 벽부형 V0100MOW-BC·V0120MOW-BC는 모드 칸에 「전열 / 공기청정 / 바이패스 / 자동운전」, 필터 칸에 해파필터·프리필터가 적혀 있습니다. 실내 무덕트형의 설치 형태 4가지는 실내 무덕트형 글에 정리돼 있습니다.

常见问题

오피스텔에는 어떤 전열교환기 모델이 맞나요?

필요 풍량과 천장 속 공간으로 갈립니다. 실 체적에 0.5를 곱한 필요 풍량이 50㎥/h 이하면 강 풍량 50㎥/h 덕트형(V0050RDC-E·V0050LDC-BC·V0050DWMDCLHE), 100㎥/h 이하면 100㎥/h 덕트형 5종, 150㎥/h 이하면 150㎥/h 덕트형 8종이 같은 구간입니다. 천장 속에 덕트를 넣기 어려우면 실내 무덕트형 천장 카세트형(50~150㎥/h)이나 벽부형(100·120㎥/h)이 해당합니다.

바닥 면적 40㎡ 오피스텔은 몇 ㎥/h가 필요한가요?

천장 높이 2.3m로 가정하면 체적은 40 × 2.3 = 92㎥이고, 시간당 0.5회 기준 필요 풍량은 92 × 0.5 = 46㎥/h입니다. 강 풍량 50㎥/h 모델의 강 운전으로 맞는 값이며, 약 운전(40㎥/h)으로는 모자랍니다. 천장 높이가 다르면 그 높이로 다시 계산합니다.

약풍으로 돌려도 시간당 0.5회가 되나요?

약 풍량을 0.5로 나눈 체적까지는 됩니다. 카탈로그 기준 50 / 45 / 40 계열은 80㎥, 100 / 90 / 80 계열은 160㎥, 100 / 80 / 60 계열은 120㎥, 150 / 130 / 100 계열은 200㎥까지 약 운전으로 0.5회를 맞춥니다.

오피스텔 천장 속 높이가 낮으면 어떤 덕트형이 들어가나요?

카탈로그 기준 강 풍량 50~150㎥/h 덕트형의 본체 높이는 C150S 220mm, RDC-E 계열·C-150CMH 250mm, LDC-BC 계열·V0150DWMDC-E 270mm, DWMDCLHE 계열 314mm, HDC 계열 330mm입니다. 실내 무덕트형 천장 카세트형은 본체 높이 146~191mm입니다.

이 모델들은 어디서 사고, 가격은 어떻게 확인하나요?

센도리몰 空气循环机 列表에서 덕트형은 「우수조달물품」·「일반 덕트형」 분류, 카세트형·벽부형은 실내 무덕트형 분류에 있습니다. 가격은 상품 페이지에 판매가 또는 「가격문의」로 표시되며, 「가격문의」 상품은 1899-2259로 문의합니다. 공공기관 구매는 나라장터에서 공기순환기 세부품명번호 4010160201로 조회합니다.

근거 — 국가법령정보센터(law.go.kr) 「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」 [시행 2026.8.24, 국토교통부령 제1614호] 제11조 제1항·제13조 원문(2026-11-27 확인) · 센도리 종합 카탈로그(2025-10) 사양표 p20·p25·p27·p41~44·p47·p51·p54·p57·p59 원문(PDF 텍스트 추출, 스펙 CSV와 2026-11-27 대조) · 센도리몰 상품 분류·사진(it_id 1760947554, 2026-11-27 확인) · 센도리 「전열교환기 유지관리 사용설명서」 ver. 24.06 p4~5(E-카탈로그 게시판) · llms.txt 「구입·자료 안내」 · 계산 도식은 센도리 작성(천장 높이 2.3m 예시 가정)

환기 정보 목록