본문

공기순환기 하루 전기 사용량은 소비전력(W) × 운전시간(h) ÷ 1,000 = kWh로 구합니다. 센도리 종합 카탈로그 기준 덕트형 공기순환기 소비전력은 강 풍량 50㎥/h 모델 20~23W, 1,000㎥/h 모델 389.1~456W이며, 예를 들어 V0150DWMDC-E(43W)를 하루 8시간 운전하면 0.344kWh입니다.

전열교환기(공기순환기·열회수형 환기장치)는 환기가 필요한 시간 내내 송풍기를 돌리는 기기라서, 설치 전에 「하루에 전기를 얼마나 쓰는가」를 묻는 경우가 많습니다. 이 글은 카탈로그 사양표의 소비전력(W) 값만으로 사용량(kWh)을 계산하는 방법을 정리합니다. 전기요금은 계약 조건마다 단가가 달라 여기서는 kWh까지만 계산합니다.

계산식 — 소비전력(W) × 시간(h) ÷ 1,000

W는 순간 전력, kWh는 그 전력을 일정 시간 쓴 양입니다. 1,000W를 1시간 쓰면 1kWh입니다.

V0150DWMDC-E(소비전력 43W, 센도리 종합 카탈로그 p20) 계산 예시
운전 조건계산사용량
하루 8시간43 × 8 ÷ 1,0000.344kWh
하루 24시간43 × 24 ÷ 1,0001.032kWh
하루 8시간 × 22일0.344 × 227.568kWh

운전 시간과 일수는 계산을 보여 주기 위한 예시입니다. 요금은 이렇게 구한 kWh에 그 건물의 전기 계약 단가를 곱해 계산합니다.

센도리 덕트형 공기순환기 V0100HDC-B·V0150HDC-B 계열 본체 — 흰색 사각 케이스 한쪽 면에 원형 덕트 연결구 2개

강 풍량 100~250㎥/h 덕트형 전열·바이패스 모델(V0100HDC-B 32W, V0150HDC-B 48W, V0250HDC-B 82W) 상품 사진입니다.

카탈로그 소비전력 칸을 읽을 때 확인할 3가지

센도리 종합 카탈로그 소비전력 표기 확인 항목
확인 항목카탈로그 기재계산할 때
① 단위공기순환기 사양표는 「소비전력(W)」, 대용량 스탠드형 V-5000CMOSRNL(p50)은 「소비전력(KW)」 2.84kW 값은 1,000을 곱해 W로 맞춘 뒤 계산(2.84kW = 2,840W)
② 운전 단계풍량은 강 / 중 / 약 세 값(예: 150 / 130 / 100), 소비전력은 모델당 한 값중·약 운전 시 소비전력은 카탈로그에 따로 적혀 있지 않음
③ 조건 표기욕실환풍기 사양표(p66~68)는 「27 (0 Pa)」처럼 정압 조건을 괄호로 함께 적음공기순환기 사양표의 소비전력에는 조건 표기가 없음

전원은 단상 220V 60Hz(1Ø × 220V × 60Hz, p20 상세정보)로 적혀 있고, 사양표 아래에는 스펙이 현장 조건과 제품 품질 향상에 따라 사전 예고 없이 변경될 수 있다는 안내가 붙어 있습니다.

덕트형 31개 모델의 하루 전기 사용량

카탈로그 소비전력 기재값에 하루 8시간·24시간을 곱한 계산값입니다(소수 넷째 자리에서 반올림). 모델별 풍량 구간은 덕트형 공기순환기 풍량표에 따로 정리돼 있습니다.

센도리 덕트형 공기순환기 소비전력과 하루 사용량 계산 (센도리 종합 카탈로그 p20~p64)
강 풍량(㎥/h)모델소비전력(W)8시간(kWh)24시간(kWh)카탈로그
50V0050RDC-E200.1600.480p27
50V0050LDC-BC220.1760.528p54
50V0050DWMDCLHE230.1840.552p25
100V0100DWMDCLHE320.2560.768p25
100V0100HDC-B320.2560.768p51
100V0100RDC-E350.2800.840p27
100V0100LDC-BC380.3040.912p54
150V0150DWMDC-E430.3441.032p20
150V0150HDC-B480.3841.152p51
150V0150DWMDCLHE530.4241.272p25
150V0150RDC-E610.4881.464p27
150C-150CMH610.4881.464p59
150V0150LDC-BC660.5281.584p54
250V0250MDC-E760.6081.824p28
250V0250HDC-B820.6561.968p52
250V0250DWMDC-E920.7362.208p21
250C-250CMH94.30.7542.263p60
250C250SC1100.8802.640p58
350V0350MDC-E21371.0963.288p29
350C350CMH1541.2323.696p61
350V0350DWMDC-E1571.2563.768p22
350V0350HDC1591.2723.816p56
500V0500MDC-E2163.71.3103.929p30
500C500CMH1961.5684.704p62
500V0500DWMDC-E2161.7285.184p23
800V0800DWMDC-E2862.2886.864p24
800C-800CMH2892.3126.936p63
800V0800MDC-E3432.7448.232p31
1,000V1000MDC-E2389.13.1139.338p32
1,000C1000CMH407.93.2639.790p64
1,000V1000DWMDC-E4533.62410.872p24

같은 강 풍량 150㎥/h 안에서도 소비전력은 43W(V0150DWMDC-E)부터 66W(V0150LDC-BC)까지 모델마다 다르게 적혀 있습니다. 모델별 운전 모드와 필터 구성은 각 카탈로그 쪽에서 함께 확인할 수 있습니다.

센도리 덕트형 공기순환기 V0500DWMDC-E·V0800DWMDC-E·V1000DWMDC-E 본체 — 은색 금속 사각 케이스 측면에 원형 덕트 연결구

강 풍량 500~1,000㎥/h 덕트형 모델(V0500DWMDC-E 216W, V0800DWMDC-E 286W, V1000DWMDC-E 453W) 상품 사진입니다.

실내 무덕트형·대용량 스탠드형 모델

센도리 실내 무덕트형 공기순환기 소비전력과 하루 사용량 계산 (센도리 종합 카탈로그 p41~p50)
형태모델강 풍량(㎥/h)소비전력8시간(kWh)카탈로그
천정 카세트형V0100COC10037W0.296p41
천정 카세트형V0400COC400144W1.152p45
스탠드형V0400MOS2400163W1.304p48
스탠드형V0800MOS-BC800347W2.776p49
스탠드형V1000MOS-BC1,000449W3.592p49
대용량 스탠드형V-5000CMOSRNL5,0002.84kW22.720p50

욕실환풍기는 정압 조건이 함께 적힌다

센도리 욕실환풍기 소비전력 표기 (센도리 종합 카탈로그 p66~p68)
모델풍량(CMH)소비전력(W)8시간(kWh)
세레나 C-90 VF9027 (0 Pa)0.216
파스칼 C-100 VBC정풍량 1007 (0 Pa)0.056
파스칼 C-150VHB15016.1 (0 Pa)0.129
파스칼 C-250VHB25024.9 (0 Pa)0.199

괄호 속 「0 Pa」는 카탈로그가 그 소비전력 값에 붙인 정압 조건이며, 위 kWh는 그 값으로 계산한 것입니다. 타공 크기·덕트 지름 등 교체 전 확인 항목은 욕실환풍기 교체 전 확인할 4가지에 있습니다.

자주 묻는 질문

공기순환기 전기 사용량은 어떻게 계산하나요?

소비전력(W) × 운전시간(h) ÷ 1,000으로 kWh를 구합니다. 센도리 종합 카탈로그 p20의 V0150DWMDC-E(43W)는 하루 8시간 0.344kWh, 24시간 1.032kWh입니다.

중·약으로 운전하면 소비전력이 얼마인가요?

센도리 종합 카탈로그는 풍량을 강·중·약 세 값으로 적지만 소비전력은 모델당 한 값만 적습니다. 중·약 운전 시 소비전력은 카탈로그에 기재되어 있지 않습니다.

전기요금은 얼마나 나오나요?

요금은 계산한 kWh에 그 건물의 전기 계약 단가를 곱해 구합니다. 단가는 계약 조건에 따라 달라 이 글에서는 kWh까지만 계산했습니다.

대용량 스탠드형 V-5000CMOSRNL의 소비전력은 얼마인가요?

카탈로그 p50에 단위 KW로 2.84가 적혀 있습니다(2,840W). 강 풍량은 5,000㎥/h이고, 하루 8시간 운전하면 2.84 × 8 = 22.72kWh입니다.

근거 — 센도리 종합 카탈로그(2025-10) 사양표 p20~p64(덕트형)·p41~p50(실내 무덕트형)·p66~p68(욕실환풍기)의 풍속 강/중/약·풍량·소비전력 기재값과 p20 상세정보 전원 표기(PDF 원문 대조, 2026-11-18 확인) · 센도리 홈페이지 상품 목록(2026-11-18 확인). kWh는 기재값에 운전시간을 곱한 산술 계산값입니다.

환기 정보 목록