환기 정보
공기순환기 하루 전기 사용량은 몇 kWh? — 소비전력(W)×운전시간 계산법과 모델별 8시간 사용량
본문
공기순환기 하루 전기 사용량은 소비전력(W) × 운전시간(h) ÷ 1,000 = kWh로 구합니다. 센도리 종합 카탈로그 기준 덕트형 공기순환기 소비전력은 강 풍량 50㎥/h 모델 20~23W, 1,000㎥/h 모델 389.1~456W이며, 예를 들어 V0150DWMDC-E(43W)를 하루 8시간 운전하면 0.344kWh입니다.
전열교환기(공기순환기·열회수형 환기장치)는 환기가 필요한 시간 내내 송풍기를 돌리는 기기라서, 설치 전에 「하루에 전기를 얼마나 쓰는가」를 묻는 경우가 많습니다. 이 글은 카탈로그 사양표의 소비전력(W) 값만으로 사용량(kWh)을 계산하는 방법을 정리합니다. 전기요금은 계약 조건마다 단가가 달라 여기서는 kWh까지만 계산합니다.
계산식 — 소비전력(W) × 시간(h) ÷ 1,000
W는 순간 전력, kWh는 그 전력을 일정 시간 쓴 양입니다. 1,000W를 1시간 쓰면 1kWh입니다.
| 운전 조건 | 계산 | 사용량 |
|---|---|---|
| 하루 8시간 | 43 × 8 ÷ 1,000 | 0.344kWh |
| 하루 24시간 | 43 × 24 ÷ 1,000 | 1.032kWh |
| 하루 8시간 × 22일 | 0.344 × 22 | 7.568kWh |
운전 시간과 일수는 계산을 보여 주기 위한 예시입니다. 요금은 이렇게 구한 kWh에 그 건물의 전기 계약 단가를 곱해 계산합니다.

강 풍량 100~250㎥/h 덕트형 전열·바이패스 모델(V0100HDC-B 32W, V0150HDC-B 48W, V0250HDC-B 82W) 상품 사진입니다.
카탈로그 소비전력 칸을 읽을 때 확인할 3가지
| 확인 항목 | 카탈로그 기재 | 계산할 때 |
|---|---|---|
| ① 단위 | 공기순환기 사양표는 「소비전력(W)」, 대용량 스탠드형 V-5000CMOSRNL(p50)은 「소비전력(KW)」 2.84 | kW 값은 1,000을 곱해 W로 맞춘 뒤 계산(2.84kW = 2,840W) |
| ② 운전 단계 | 풍량은 강 / 중 / 약 세 값(예: 150 / 130 / 100), 소비전력은 모델당 한 값 | 중·약 운전 시 소비전력은 카탈로그에 따로 적혀 있지 않음 |
| ③ 조건 표기 | 욕실환풍기 사양표(p66~68)는 「27 (0 Pa)」처럼 정압 조건을 괄호로 함께 적음 | 공기순환기 사양표의 소비전력에는 조건 표기가 없음 |
전원은 단상 220V 60Hz(1Ø × 220V × 60Hz, p20 상세정보)로 적혀 있고, 사양표 아래에는 스펙이 현장 조건과 제품 품질 향상에 따라 사전 예고 없이 변경될 수 있다는 안내가 붙어 있습니다.
덕트형 31개 모델의 하루 전기 사용량
카탈로그 소비전력 기재값에 하루 8시간·24시간을 곱한 계산값입니다(소수 넷째 자리에서 반올림). 모델별 풍량 구간은 덕트형 공기순환기 풍량표에 따로 정리돼 있습니다.
| 강 풍량(㎥/h) | 모델 | 소비전력(W) | 8시간(kWh) | 24시간(kWh) | 카탈로그 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | V0050RDC-E | 20 | 0.160 | 0.480 | p27 |
| 50 | V0050LDC-BC | 22 | 0.176 | 0.528 | p54 |
| 50 | V0050DWMDCLHE | 23 | 0.184 | 0.552 | p25 |
| 100 | V0100DWMDCLHE | 32 | 0.256 | 0.768 | p25 |
| 100 | V0100HDC-B | 32 | 0.256 | 0.768 | p51 |
| 100 | V0100RDC-E | 35 | 0.280 | 0.840 | p27 |
| 100 | V0100LDC-BC | 38 | 0.304 | 0.912 | p54 |
| 150 | V0150DWMDC-E | 43 | 0.344 | 1.032 | p20 |
| 150 | V0150HDC-B | 48 | 0.384 | 1.152 | p51 |
| 150 | V0150DWMDCLHE | 53 | 0.424 | 1.272 | p25 |
| 150 | V0150RDC-E | 61 | 0.488 | 1.464 | p27 |
| 150 | C-150CMH | 61 | 0.488 | 1.464 | p59 |
| 150 | V0150LDC-BC | 66 | 0.528 | 1.584 | p54 |
| 250 | V0250MDC-E | 76 | 0.608 | 1.824 | p28 |
| 250 | V0250HDC-B | 82 | 0.656 | 1.968 | p52 |
| 250 | V0250DWMDC-E | 92 | 0.736 | 2.208 | p21 |
| 250 | C-250CMH | 94.3 | 0.754 | 2.263 | p60 |
| 250 | C250SC | 110 | 0.880 | 2.640 | p58 |
| 350 | V0350MDC-E2 | 137 | 1.096 | 3.288 | p29 |
| 350 | C350CMH | 154 | 1.232 | 3.696 | p61 |
| 350 | V0350DWMDC-E | 157 | 1.256 | 3.768 | p22 |
| 350 | V0350HDC | 159 | 1.272 | 3.816 | p56 |
| 500 | V0500MDC-E2 | 163.7 | 1.310 | 3.929 | p30 |
| 500 | C500CMH | 196 | 1.568 | 4.704 | p62 |
| 500 | V0500DWMDC-E | 216 | 1.728 | 5.184 | p23 |
| 800 | V0800DWMDC-E | 286 | 2.288 | 6.864 | p24 |
| 800 | C-800CMH | 289 | 2.312 | 6.936 | p63 |
| 800 | V0800MDC-E | 343 | 2.744 | 8.232 | p31 |
| 1,000 | V1000MDC-E2 | 389.1 | 3.113 | 9.338 | p32 |
| 1,000 | C1000CMH | 407.9 | 3.263 | 9.790 | p64 |
| 1,000 | V1000DWMDC-E | 453 | 3.624 | 10.872 | p24 |
같은 강 풍량 150㎥/h 안에서도 소비전력은 43W(V0150DWMDC-E)부터 66W(V0150LDC-BC)까지 모델마다 다르게 적혀 있습니다. 모델별 운전 모드와 필터 구성은 각 카탈로그 쪽에서 함께 확인할 수 있습니다.

강 풍량 500~1,000㎥/h 덕트형 모델(V0500DWMDC-E 216W, V0800DWMDC-E 286W, V1000DWMDC-E 453W) 상품 사진입니다.
실내 무덕트형·대용량 스탠드형 모델
| 형태 | 모델 | 강 풍량(㎥/h) | 소비전력 | 8시간(kWh) | 카탈로그 |
|---|---|---|---|---|---|
| 천정 카세트형 | V0100COC | 100 | 37W | 0.296 | p41 |
| 천정 카세트형 | V0400COC | 400 | 144W | 1.152 | p45 |
| 스탠드형 | V0400MOS2 | 400 | 163W | 1.304 | p48 |
| 스탠드형 | V0800MOS-BC | 800 | 347W | 2.776 | p49 |
| 스탠드형 | V1000MOS-BC | 1,000 | 449W | 3.592 | p49 |
| 대용량 스탠드형 | V-5000CMOSRNL | 5,000 | 2.84kW | 22.720 | p50 |
욕실환풍기는 정압 조건이 함께 적힌다
| 모델 | 풍량(CMH) | 소비전력(W) | 8시간(kWh) |
|---|---|---|---|
| 세레나 C-90 VF | 90 | 27 (0 Pa) | 0.216 |
| 파스칼 C-100 VBC | 정풍량 100 | 7 (0 Pa) | 0.056 |
| 파스칼 C-150VHB | 150 | 16.1 (0 Pa) | 0.129 |
| 파스칼 C-250VHB | 250 | 24.9 (0 Pa) | 0.199 |
괄호 속 「0 Pa」는 카탈로그가 그 소비전력 값에 붙인 정압 조건이며, 위 kWh는 그 값으로 계산한 것입니다. 타공 크기·덕트 지름 등 교체 전 확인 항목은 욕실환풍기 교체 전 확인할 4가지에 있습니다.
자주 묻는 질문
공기순환기 전기 사용량은 어떻게 계산하나요?
소비전력(W) × 운전시간(h) ÷ 1,000으로 kWh를 구합니다. 센도리 종합 카탈로그 p20의 V0150DWMDC-E(43W)는 하루 8시간 0.344kWh, 24시간 1.032kWh입니다.
중·약으로 운전하면 소비전력이 얼마인가요?
센도리 종합 카탈로그는 풍량을 강·중·약 세 값으로 적지만 소비전력은 모델당 한 값만 적습니다. 중·약 운전 시 소비전력은 카탈로그에 기재되어 있지 않습니다.
전기요금은 얼마나 나오나요?
요금은 계산한 kWh에 그 건물의 전기 계약 단가를 곱해 구합니다. 단가는 계약 조건에 따라 달라 이 글에서는 kWh까지만 계산했습니다.
대용량 스탠드형 V-5000CMOSRNL의 소비전력은 얼마인가요?
카탈로그 p50에 단위 KW로 2.84가 적혀 있습니다(2,840W). 강 풍량은 5,000㎥/h이고, 하루 8시간 운전하면 2.84 × 8 = 22.72kWh입니다.
근거 — 센도리 종합 카탈로그(2025-10) 사양표 p20~p64(덕트형)·p41~p50(실내 무덕트형)·p66~p68(욕실환풍기)의 풍속 강/중/약·풍량·소비전력 기재값과 p20 상세정보 전원 표기(PDF 원문 대조, 2026-11-18 확인) · 센도리 홈페이지 상품 목록(2026-11-18 확인). kWh는 기재값에 운전시간을 곱한 산술 계산값입니다.