본문 바로가기
기술·특허 · 공기순환기 소음 기준 40dB은 어디서 재나? — 설비기준 별표 1의5 측정 위치와 모델별 카탈로그 dB

공기순환기 소음 기준 40dB은 어디서 재나? — 설비기준 별표 1의5 측정 위치와 모델별 카탈로그 dB

환기설비 선정·조달·설치·유지관리에 필요한 기준과 수치를 정리합니다.

환기 정보

공기순환기 소음 기준 40dB은 어디서 재나? — 설비기준 별표 1의5 측정 위치와 모델별 카탈로그 dB

센도리 게시

본문

「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」 별표 1의5 제13호는 신축공동주택등의 기계환기설비 소음을 한국산업규격(KS B 6361)에 따라 대표길이 1미터에서 측정해 40dB 이하가 되도록 정하고, 본체가 거주공간 밖에 설치되면 1미터에서 50dB 이하 또는 거주공간 중앙부 바닥에서 1.0~1.2미터 높이에서 40dB 이하로 정합니다. 센도리 종합 카탈로그(2025-10) 공기순환기 사양표의 소음 칸은 모델마다 한 값(28~52.1dB, 일부는 「이하」 표기)이며, 측정 위치와 풍속 단계는 적혀 있지 않습니다.

전열교환기(공기순환기·열회수형 환기장치)의 소음은 두 군데에서 숫자로 만납니다. 하나는 법령이 정한 설치 기준값이고, 다른 하나는 제조사 카탈로그 사양표의 소음 칸입니다. 둘 다 dB로 적히지만 어디서 어떻게 잰 값인지가 다르게 적혀 있어, 아래에서 법령 원문과 카탈로그 표기를 나눠 정리했습니다.

별표 1의5 제13호가 정한 측정 위치와 기준값

현행 규칙(시행 2026.8.24, 국토교통부령 제1614호) 제11조 제1항은 신축 또는 리모델링하는 30세대 이상 공동주택과, 주택을 다른 시설과 같은 건축물로 짓는 경우 주택이 30세대 이상인 건축물을 「신축공동주택등」이라 하고 시간당 0.5회 이상 환기되도록 정합니다. 제3항은 여기에 기계환기설비를 설치하면 별표 1의5 기준에 맞아야 한다고 정하며, 소음은 그 제13호에 있습니다.

기계환기설비 소음 기준 (건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 별표 1의5 제13호)
본체(소음원) 설치 위치측정 위치기준
일반대표길이 1미터(수직 또는 수평 하단)40dB 이하
거주공간 외부대표길이 1미터(수직 또는 수평 하단)50dB 이하
또는 거주공간 내부 중앙부, 바닥에서 1.0~1.2미터 높이40dB 이하

같은 호는 측정을 한국산업규격(KS B 6361)에 따르는 것을 원칙으로 하고, 암소음(측정 대상 소음 외에 주변에 존재하는 소음)은 보정하도록 정합니다. 30세대 미만 공동주택과 단독주택은 같은 조 제4항에 따라 허가권자가 시간당 0.5회 환기설비 설치를 권장할 수 있는 대상입니다. 공동주택 설치 순서는 공동주택 전열교환기 설치 4단계에 정리돼 있습니다.

센도리 덕트형 공기순환기 C050SB·C100SB·C150SB — 카탈로그 소음 28·32·37dB 표기 전열·바이패스 모델

C050SB·C100SB·C150SB는 카탈로그(p53) 기준 강 풍량 60·130·180㎥/h, 소음 28·32·37dB로 표기된 덕트형 전열·바이패스 모델입니다.

카탈로그 소음 칸을 읽을 때 확인할 3가지

  • 한 모델에 한 값 — 사양표의 풍량은 강·중·약 3개(예: C050SB 60/50/40㎥/h)인데 소음은 하나(28dB)만 적혀 있고, 어느 풍속 단계의 값인지는 표기가 없습니다.
  • 측정 위치·측정 기준 표기 없음 — 공기순환기 사양표 머리글은 「소음(dB)」이며 측정 거리나 KS 번호가 함께 적혀 있지 않습니다. 사양표 아래에는 「상기 스펙은 현장 조건 및 제품의 품질 향상에 의하여 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다」라는 주석이 있습니다.
  • 「이하」 표기와 단위 — V0050COC(49 이하)·V0800MOS·V1000MOS(55 이하)·V-5000CMOSRNL(65 이하)은 상한으로만 적혀 있습니다. 욕실환풍기 사양표(p66~68)는 단위가 dB(A)이고, C-100 VBC는 「32 dB(A) 이하 (25Pa)」처럼 정압 조건을 함께 적습니다.

별표 1의5 제13호의 값은 설치된 기계환기설비를 정해진 위치에서 재는 값이고, 카탈로그 소음 칸에는 그와 같은 조건에서 잰 값이라는 표기가 없습니다. 설계 단계에서 두 값을 맞춰 보려면 풍속 단계·측정 거리·측정 기준을 제조사에 따로 확인합니다.

카탈로그 소음값 구간별 공기순환기 64개 모델

센도리 종합 카탈로그(2025-10) 사양표 p20~64 소음 칸 — 괄호 안은 강 풍량(㎥/h)·소음(dB)
소음 구간모델수
35dB 이하V0100HDC-B·BC(100·28), C050SB(60·28), V0150DWMDC-E(150·30), V0050RDC-E(50·30.2), V0150HDC-B·BC(150·31), C100SB(130·32), V0050LDC-BC(50·33), V0200HDC-B·BC(200·34), V0100LDC-BC(100·34), V0200LDC2(200·34), V0050·V0100·V0150DWMDCLHE(50~150·35)16
36~40dBV0250MDC-E(250·36.1), V0100COC(100·36), C-150CMH(150·36), V0080COC-BC_HU(80·36.6), V0100RDC-E(100·37), V0250HDC-B·BC(250·37), C150SB(180·37), C150S(150·37), V0250DWMDC-E(250·38), V0250MOS2(250·38), V0150LDC-BC(150·38), V0250MOS2-BC(250·39), C-250CMH(250·39.7), V0100COC-BC_HU(100·39.8), V0120COC-BC-H1(120·39.8), V0100MOW-BC(100·39.9), C350CMH(350·40)18
41~45dBV0350DWMDC-E(350·41), V0350HDC(350·41), V0150RDC-E(150·41.2), V0120MOW-BC(120·42.5), V0500MDC-E2(500·42.9), V0800DWMDC-E(800·43), V0500DWMDC-E(500·44), C250SC(250·44), V0350MDC-E2(350·44.5), V0150COC-BC-H1(150·44.9)10
46~50dBV1000DWMDC-E(1,000·46), C500CMH(500·46), V0800MOS-E(800·47), V0400MOS2·MOS2-BC(400·48), V0800MOS-BC(800·48), C-800CMH(800·49.3), V0400MOFL2-E(400·50), V0400MOFL2·MOFL2-BC(400·50), V1000MOS-E(1,000·50), V1000MOS-BC(1,000·50)12
50dB 초과V1000MDC-E2(1,000·50.8), V0800MDC-E(800·51), C1000CMH(1,000·51.2), V0400COC(400·52.1)4
상한(이하)만 표기V0050COC(50·49 이하), V0800MOS(800·55 이하), V1000MOS(1,000·55 이하), V-5000CMOSRNL(5,000·65 이하)4

혁신제품 IV 9개 모델(p35~40)은 표에서 뺐습니다. 같은 번호의 V 모델과 소음이 같거나 1dB 차이입니다(IV0250DWMDC-E 37·IV0350DWMDC-E 42·IV0500DWMDC-E 43, 나머지 6개는 같음). 같은 계열 안에서는 강 풍량이 큰 모델일수록 소음 표기가 높습니다. 예를 들어 HDC-B 계열은 100·150·200·250㎥/h가 28·31·34·37dB, CMH 계열은 150~1,000㎥/h가 36~51.2dB입니다. 모델별 강·중·약 풍량은 덕트형 공기순환기 풍량표에 있습니다.

센도리 우수조달물품 실내 무덕트 스탠드형 공기순환기 V0800MOS-E·V1000MOS-E — 카탈로그 소음 47·50dB 표기

우수조달물품 스탠드형 V0800MOS-E·V1000MOS-E는 카탈로그(p34) 기준 강 풍량 800·1,000㎥/h, 소음 47·50dB입니다. 덕트 없이 실내에 세워 두는 형태라 본체가 사용 공간 안에 놓입니다.

상품별 상세는 C050SB 외 2종, V0800MOS-E 외 1종 상품 페이지와 공기순환기 목록에서 볼 수 있습니다. 욕실환풍기 모델별 소음은 욕실환풍기 교체 전 확인할 4가지에 정리돼 있습니다.

자주 묻는 질문

공기순환기 소음 기준은 몇 dB인가요?

건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 별표 1의5 제13호는 신축공동주택등의 기계환기설비 소음을 대표길이 1미터에서 측정해 40dB 이하로 정합니다. 본체가 거주공간 밖에 설치되면 1미터에서 50dB 이하 또는 거주공간 중앙부 바닥에서 1.0~1.2미터 높이에서 40dB 이하입니다. 측정은 KS B 6361을 원칙으로 하고 암소음은 보정합니다.

카탈로그 소음이 40dB 이하인 모델이면 법령 기준을 충족하나요?

카탈로그 소음 칸에는 측정 위치·풍속 단계·측정 기준이 적혀 있지 않아, 별표 1의5 제13호와 같은 조건에서 잰 값이라는 근거가 카탈로그에 없습니다. 제13호 기준은 설치된 기계환기설비를 정해진 위치에서 재는 값입니다.

본체가 거주공간 밖에 설치되면 기준이 달라지나요?

네. 별표 1의5 제13호 단서는 환기설비 본체(소음원)가 거주공간 외부에 설치되면 대표길이 1미터에서 50dB 이하가 되거나, 거주공간 내부 중앙부 바닥에서 1.0~1.2미터 높이에서 40dB 이하가 되도록 정합니다.

센도리 카탈로그에서 소음이 28dB로 표기된 모델은 무엇인가요?

센도리 종합 카탈로그(2025-10) 기준 덕트형 V0100HDC-B·V0100HDC-BC(강 풍량 100㎥/h, p51)와 C050SB(강 풍량 60㎥/h, p53)입니다.

근거 — 국가법령정보센터(law.go.kr) 「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」 [시행 2026.8.24, 국토교통부령 제1614호] 제11조 제1항·제3항·제4항, 별표 1의5(개정 2026.8.24) 제13호 원문(2026-11-19 확인) · 센도리 종합 카탈로그(2025-10) 사양표 p20~64 소음·풍량 원문 대조(73행), 욕실환풍기 p66~68 · 센도리 홈페이지 상품 페이지(2026-11-19 확인)

환기 정보 목록