환기 정보
덕트형 공기순환기 풍량표 — 50~1,000㎥/h 모델 50종과 강·중·약 3단 풍량 읽는 법
본문
센도리 덕트형 공기순환기는 종합 카탈로그 기준 강 풍량 50㎥/h부터 1,000㎥/h까지 50개 모델이 있습니다. 카탈로그의 「250 / 230 / 200」 같은 표기는 강·중·약 3단 풍량이고, 필요 환기량(실 체적 × 시간당 환기횟수, 또는 인원 × 1인당 환기량)을 먼저 구한 뒤 그 값 이상인 강 풍량 구간에서 모델을 찾습니다.
덕트형 전열교환기(공기순환기·열회수형 환기장치)는 천장 속에 본체를 두고 덕트로 실외 공기를 들이고 실내 공기를 내보내는 기기입니다. 같은 덕트형이라도 풍량에 따라 본체 크기와 소비전력이 달라지므로, 사양표에서 가장 먼저 보는 값이 정격풍량입니다. 아래 표와 수치는 모두 센도리 종합 카탈로그(2025-10) 사양표 p20~p64의 기재값입니다.
카탈로그 풍량 표기 「150 / 130 / 100」 읽는 법
카탈로그 사양표는 풍량을 세 숫자로 적고, 같은 표의 「풍속」 칸에 강 / 중 / 약이라고 적습니다. 첫 숫자가 강 운전 풍량, 이어서 중·약 운전 풍량입니다.
| 항목 | 카탈로그 기재 | 뜻 |
|---|---|---|
| 풍속 | 강 / 중 / 약 | 운전 단계 3단 |
| 풍량(CMH) | 150 / 130 / 100 | 강 150㎥/h · 중 130㎥/h · 약 100㎥/h |
| 소비전력(W) | 43 | 모델당 한 값으로 기재 |
| 소음(dB) | 30 | 모델당 한 값으로 기재 |
CMH는 시간당 세제곱미터(㎥/h)입니다. 모델명 속 숫자도 대체로 강 풍량을 가리킵니다(V0150… = 150㎥/h, C-800CMH = 800㎥/h). 다만 C050SB는 강 60㎥/h, C100SB는 130㎥/h, C150SB는 180㎥/h로 모델명 숫자보다 큰 값이 적혀 있으므로 표의 풍량 칸을 확인해야 합니다.
필요 환기량 구하는 식 두 가지
| 기준 | 계산식 | 근거 |
|---|---|---|
| 환기횟수 기준 | 실 체적(㎥) × 시간당 환기횟수 = 환기량(㎥/h) | 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제11조 — 30세대 이상 공동주택 등은 시간당 0.5회 이상 환기 |
| 인원 기준 | 인원 × 1인당 환기량 = 환기량(㎥/h) | 학교보건법 시행규칙 별표 2 — 1인당 환기량 시간당 21.6㎥ 이상 |
예를 들어 실 체적이 193.2㎥(바닥 84㎡ × 천장 높이 2.3m로 가정)인 공간에 시간당 0.5회를 적용하면 193.2 × 0.5 = 96.6㎥/h이고, 아래 표에서는 강 풍량 100㎥/h 구간부터 해당합니다. 30명이 쓰는 교실에 1인당 21.6㎥/h를 적용하면 30 × 21.6 = 648㎥/h입니다. 둘 다 산술 계산 예시이며, 실제 설계 환기량과 대수는 현장의 설계 도서·시방서 기준으로 정합니다.

강 풍량 150~350㎥/h 구간의 덕트형 전열 모델(C-150CMH·C-250CMH·C350CMH) 상품 사진입니다.
강 풍량별 덕트형 모델 50종
신규 우수제품·우수조달물품·혁신제품·일반 덕트형 라인을 강 풍량 기준으로 묶었습니다. 소비전력과 소음은 같은 풍량 구간 안 모델들의 카탈로그 기재값 범위입니다.
| 강 풍량(㎥/h) | 모델 수 | 모델 | 소비전력(W) | 소음(dB) |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 4 | V0050DWMDCLHE, V0050RDC-E, IV0050DWMDCLHE, V0050LDC-BC | 20~23 | 30.2~35 |
| 60 | 1 | C050SB | 23 | 28 |
| 100 | 6 | V0100DWMDCLHE, V0100RDC-E, IV0100DWMDCLHE, V0100HDC-B, V0100HDC-BC, V0100LDC-BC | 32~38 | 28~37 |
| 130 | 1 | C100SB | 38 | 32 |
| 150 | 10 | V0150DWMDC-E, V0150DWMDCLHE, V0150RDC-E, IV0150DWMDC-E, IV0150DWMDCLHE, V0150HDC-B, V0150HDC-BC, V0150LDC-BC, C150S, C-150CMH | 40~66 | 30~41.2 |
| 180 | 1 | C150SB | 62 | 37 |
| 200 | 3 | V0200HDC-B, V0200HDC-BC, V0200LDC2 | 59~90 | 34 |
| 250 | 7 | V0250DWMDC-E, V0250MDC-E, IV0250DWMDC-E, V0250HDC-B, V0250HDC-BC, C250SC, C-250CMH | 76~110 | 36.1~44 |
| 350 | 5 | V0350DWMDC-E, V0350MDC-E2, IV0350DWMDC-E, V0350HDC, C350CMH | 137~159 | 40~44.5 |
| 500 | 4 | V0500DWMDC-E, V0500MDC-E2, IV0500DWMDC-E, C500CMH | 163.7~216 | 42.9~46 |
| 800 | 4 | V0800DWMDC-E, V0800MDC-E, IV0800DWMDC-E, C-800CMH | 272~343 | 43~51 |
| 1,000 | 4 | V1000DWMDC-E, V1000MDC-E2, IV1000DWMDC-E, C1000CMH | 389.1~456 | 46~51.2 |
같은 풍량 안에서 모델이 갈리는 기준
같은 강 풍량 구간 안에서도 라인과 운전 모드, 필터 구성이 다릅니다. 150㎥/h 구간을 예로 들면 다음과 같습니다.
| 모델 | 라인 | 모드 | 필터 | 소비전력(W) | 소음(dB) |
|---|---|---|---|---|---|
| V0150DWMDC-E | 신규 우수제품 | 전열 / 자동먼지제거 / 배연 | 집진필터, 프리필터 | 43 | 30 |
| V0150RDC-E | 우수조달물품 | 전열 / 자동먼지제거 | 집진필터, 프리필터 | 61 | 41.2 |
| IV0150DWMDCLHE | 혁신제품 | 전열 / 자동먼지제거 / 배연 | 항균고성능필터, 프리필터 | 53 | 35 |
| V0150HDC-BC | 일반 덕트형 | 전열 / 바이패스 / 청정 | 고성능필터, 프리필터 | 49 | 31 |
| C-150CMH | 일반 덕트형 | 전열 | 집진필터, 프리필터 | 61 | 36 |

강 풍량 500~1,000㎥/h 구간의 덕트형 전열 모델(C500CMH·C-800CMH·C1000CMH) 상품 사진입니다.
라인별 모델은 우수조달물품, 혁신제품, 일반 덕트형 목록에서 볼 수 있습니다. 공동주택 설치 순서는 공동주택 전열교환기 설치 4단계, 인원이 많은 체육관·강당의 환기량 계산은 학교 체육관·강당 공기질 기준에 정리돼 있습니다.
자주 묻는 질문
카탈로그 풍량 「250 / 230 / 200」의 세 숫자는 무엇인가요?
센도리 종합 카탈로그 사양표의 풍속 칸에 강 / 중 / 약이 적혀 있으며, 세 숫자는 차례대로 강·중·약 운전 풍량(㎥/h)입니다.
센도리 덕트형 공기순환기 풍량은 어디까지 있나요?
카탈로그 기준 강 풍량 50㎥/h부터 1,000㎥/h까지이며, 신규 우수제품·우수조달물품·혁신제품·일반 덕트형을 합쳐 50개 모델입니다. 1,000㎥/h 구간은 V1000DWMDC-E, V1000MDC-E2, IV1000DWMDC-E, C1000CMH 4개입니다.
공동주택 환기량은 어떤 기준으로 계산하나요?
건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제11조는 30세대 이상 공동주택 등 신축공동주택등에 시간당 0.5회 이상 환기가 이루어지도록 자연환기설비 또는 기계환기설비를 설치하도록 정하고 있습니다. 실 체적에 0.5를 곱하면 시간당 환기량이 나옵니다.
같은 풍량인데 모델이 여러 개인 이유는 무엇인가요?
조달 라인(신규 우수제품·우수조달물품·혁신제품·일반)과 운전 모드(자동먼지제거·배연, 바이패스·청정 등), 필터 구성이 모델마다 다르기 때문입니다. 소비전력과 소음도 모델마다 카탈로그 기재값이 다릅니다.
근거 — 센도리 종합 카탈로그(2025-10) 공기순환기 사양표 p20~p64(풍속 강/중/약·풍량·소비전력·소음·모드·필터) · 국가법령정보센터 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 [시행 2026. 8. 24.] [국토교통부령 제1614호] 제11조(2026-11-17 확인) · 학교보건법 시행규칙 [시행 2025. 9. 19.] [교육부령 제366호] 별표 2(2026-11-13 원문 대조, 2026-11-17 현행 확인) · 센도리 홈페이지 상품 목록(2026-11-17 확인)