본문 바로가기
기술·특허 · 복합공조기 CA-AHU-5A·5B·5C 차이는? 냉난방·전열·청정에 항균·가습이 더해지는 구성과 사양

복합공조기 CA-AHU-5A·5B·5C 차이는? 냉난방·전열·청정에 항균·가습이 더해지는 구성과 사양

환기설비 선정·조달·설치·유지관리에 필요한 기준과 수치를 정리합니다.

환기 정보

복합공조기 CA-AHU-5A·5B·5C 차이는? 냉난방·전열·청정에 항균·가습이 더해지는 구성과 사양

센도리 게시

본문

센도리 복합공조기 CA-AHU-5A·5B·5C는 급기 2,100㎥/h·환기 600㎥/h, 냉방 열량 14,800W·난방 16,500W로 기본 사양이 같고, 운전 모드에서 차이가 납니다. 5A는 냉난방·전열·청정·제습, 5B는 여기에 항균, 5C는 항균과 가습까지 더한 구성입니다(센도리 종합 카탈로그 p72~p73).

복합공조기는 한 대의 본체에 냉난방과 전열교환기(공기순환기·열회수형 환기장치)의 전열 환기, 공기 청정 기능을 함께 담은 기기입니다. 센도리 카탈로그 라인업표(p18)는 이 제품군을 「복합공조기[냉난방 / 전열 / 청정 / 가습 / 온도 제습]」으로 묶고, 천정카세트형(p72)과 천정매립형(p73) 두 형태로 같은 세 모델을 싣고 있습니다.

세 모델은 무엇이 다른가

CA-AHU-5A·5B·5C 운전 모드와 필터 (센도리 종합 카탈로그 p72~p73)
모델냉난방전열청정제습항균가습필터
CA-AHU-5A○○○○——집진필터, 프리필터
CA-AHU-5B○○○○○—청정 집진필터, 프리필터
CA-AHU-5C○○○○○○청정 집진필터, 프리필터

카탈로그 p73은 제습을 「온도 제습 기능」이라고 적고 있습니다. 세 모델 모두 운전 단계는 강 / 중 / 약 3단입니다.

세 모델 공통 사양

CA-AHU-5A·5B·5C 공통 사양 (센도리 종합 카탈로그 p72~p73)
항목카탈로그 기재값
급기 풍량(강 / 중 / 약)2,100 / 1,500 / 1,000㎥/h
환기 풍량(강 / 중 / 약)600 / 500 / 400㎥/h
열량냉방 14,800W / 난방 16,500W
소비전력300W
제품 크기W 1,680 × D 980 × H 402mm
점검구600 × 600mm 이상 2개
연결덕트Ø250 / Ø200
전원1Ø × 220V × 60Hz

카탈로그 사양표는 풍량을 급기와 환기 두 줄로 나눠 적고, 라인업표(p18)도 세 모델을 「급기 2,100 / 환기 600」으로 적고 있습니다.

센도리 천정카세트형 복합공조기 CA-AHU-5A·5B·5C — 천장에 매달린 검은색 사각 본체와 아래쪽 흰색 흡토출 패널, 측면 원형 덕트 연결구

센도리 복합공조기 CA-AHU-5A·5B·5C 상품 사진입니다. 천장 쪽에 본체가 들어가고 아래로 흰색 패널이 보입니다.

천정카세트형과 천정매립형

설치 형태별 차이 (센도리 종합 카탈로그 p72·p73)
구분천정카세트형 (p72)천정매립형 (p73)
모델CA-AHU-5A / 5B / 5CCA-AHU-5A / 5B / 5C
재질GI + ABSGI
제품 크기W 1,680 × D 980 × H 402mmW 1,680 × D 980 × H 402mm
점검구 · 연결덕트600 × 600 이상 2개 · Ø250 / Ø200600 × 600 이상 2개 · Ø250 / Ø200
풍량 · 열량 · 소비전력급기 2,100 / 환기 600㎥/h · 냉방 14,800W / 난방 16,500W · 300W (두 형태 같음)

두 형태는 사양표 수치가 같고, 재질 표기가 카세트형 GI + ABS, 매립형 GI로 다릅니다.

복합공조기 상품 페이지는 CA-AHU-5A / CA-AHU-5B / CA-AHU-5C, 같은 분류 목록은 복합공조기에서 볼 수 있습니다. 전열 환기만 하는 덕트형 모델의 풍량은 일반 덕트형 목록에 정리돼 있습니다.

자주 묻는 질문

CA-AHU-5A·5B·5C의 차이는 무엇인가요?

센도리 종합 카탈로그 기준 세 모델 모두 냉난방·전열·청정·제습 모드를 갖고, 5B는 항균, 5C는 항균과 가습이 추가됩니다. 필터는 5A가 집진필터·프리필터, 5B·5C가 청정 집진필터·프리필터입니다.

센도리 복합공조기의 풍량과 냉난방 열량은 얼마인가요?

급기 풍량 2,100 / 1,500 / 1,000㎥/h, 환기 풍량 600 / 500 / 400㎥/h(강 / 중 / 약), 열량 냉방 14,800W·난방 16,500W, 소비전력 300W입니다.

설치 형태는 어떤 것이 있나요?

카탈로그에는 천정카세트형(p72)과 천정매립형(p73)이 실려 있습니다. 두 형태 모두 제품 크기 W 1,680 × D 980 × H 402mm, 점검구 600 × 600mm 이상 2개입니다.

복합공조기의 제습은 어떤 방식인가요?

카탈로그 p73에는 「제습 : 온도 제습 기능」이라고 적혀 있습니다.

근거 — 센도리 종합 카탈로그(2025-10) p18 라인업표(복합공조기 급기 2,100 / 환기 600) · p72 천정카세트형 복합공조기 · p73 천정매립형 복합공조기 사양표·제품치수 · 센도리 홈페이지 복합공조기 상품 페이지(it_id=1760948373, 2026-11-17 확인)

환기 정보 목록