학교보건법 시행규칙 별표 4의2에서 체육관·강당을 적용 시설로 따로 적은 공기질 기준은 미세먼지(PM10) 150㎍/㎥ 이하입니다. 교사·급식시설의 PM10 기준 75㎍/㎥보다 높게 정해져 있습니다. 환기량은 같은 시행규칙 별표 2가 1인당 시간당 21.6㎥ 이상으로 정하고 있어, 인원 100명이면 계산상 2,160㎥/h입니다.

학교 환기설비 사양을 정할 때는 공기질 유지기준(별표 4의2)과 환기 조절기준(별표 2)을 함께 봅니다. 앞의 것은 실내에 남아 있어도 되는 오염물질의 상한이고, 뒤의 것은 사람 수에 맞춰 바깥 공기를 얼마나 들여야 하는지를 정한 숫자입니다. 기계식으로 이 환기량을 맡는 장비가 전열교환기(공기순환기·열회수형 환기장치)입니다.

별표 4의2 — 체육관·강당에 적힌 기준은 무엇인가요?

별표 4의2 「공기 질 등의 유지·관리기준」은 오염물질마다 적용 시설을 따로 적습니다. 그중 체육관 및 강당이 적용 시설로 적힌 항목은 직경 10㎛ 이하 미세먼지(PM10) 하나이며, 기준은 150㎍/㎥ 이하입니다. 같은 표에서 교실·급식실과 관련된 주요 항목을 함께 보면 다음과 같습니다.

학교보건법 시행규칙 별표 4의2 유지기준 중 환기와 관련된 항목
오염물질기준(이하)적용 시설
미세먼지 PM10 (직경 10㎛ 이하)150㎍/㎥체육관 및 강당
미세먼지 PM10 (직경 10㎛ 이하)75㎍/㎥교사 및 급식시설
미세먼지 PM2.5 (직경 2.5㎛ 이하)35㎍/㎥교사 및 급식시설
이산화탄소1,000ppm (기계 환기장치로 주된 환기를 하면 1,500ppm)교사 및 급식시설
총부유세균800CFU/㎥교사 및 급식시설
폼알데하이드80㎍/㎥교사, 기숙사(건축 후 3년 이내), 급식시설

총휘발성유기화합물(건축 후 3년이 지나지 않은 학교)이나 석면(석면건축물에 해당하는 학교)처럼 적용 시설을 「학교」 단위로 적은 항목도 있습니다. 같은 별표의 관리기준은 개교 후 10년 이상 지난 학교에 대해 미세먼지와 부유세균을 중점 관리하도록 정하고 있습니다.

별표 2 — 1인당 21.6㎥/h로 환기량 계산하기

별표 2의 환기 조절기준은 「환기용 창 등을 수시로 개방하거나 기계식 환기설비를 수시로 가동하여 1인당 환기량이 시간당 21.6세제곱미터 이상이 되도록 할 것」입니다. 계산식은 인원 × 21.6 = 시간당 환기량(㎥/h)입니다.

인원별 환기량 계산값 (1인당 21.6㎥/h 기준)
인원계산 환기량(㎥/h)
30명648
60명1,296
100명2,160
200명4,320
300명6,480

위 표는 산술 계산값입니다. 실제 설계 환기량과 대수는 해당 학교의 설계 도서·시방서 기준으로 정합니다.

대용량 공기순환기 풍량 — 1,000㎥/h급과 5,000㎥/h급

체육관·강당처럼 한 공간에 인원이 많은 곳은 정격풍량이 큰 모델 위주로 검토합니다. 아래는 센도리 종합 카탈로그 기재값이며, 풍량은 강·중·약 순서, 효율·소음은 강 운전 기준입니다. 마지막 열은 강 운전 풍량을 21.6으로 나눈 계산값입니다.

센도리 대용량 공기순환기 사양 (센도리 종합 카탈로그)
모델형태풍량 강/중/약(㎥/h)전열교환효율 냉방/난방(%)소음(dB)강 풍량 ÷ 21.6
V-5000CMOSRNL스탠드형 대용량(회전식 전열소자)5,000 / 4,000 / 3,00045 이상 / 70 이상65 이하약 231명분
V1000DWMDC-E덕트형(자동먼지제거·배연)1,000 / 900 / 80053 / 7646약 46명분
V1000MDC-E2덕트형 우수조달물품(자동먼지제거)1,000 / 900 / 80057.5 / 70.150.8약 46명분
V0800MDC-E덕트형 우수조달물품(자동먼지제거)800 / 700 / 60060 / 8551약 37명분

센도리 스탠드형 대용량 공기순환기 V-5000CMOSRNL 실내무덕트형 정격풍량 5,000㎥/h

V-5000CMOSRNL은 바닥에 세워 두는 실내 무덕트형으로, 회전식 전열소자를 씁니다. 덕트형 1,000㎥/h급은 천장 속에 본체를 두고 덕트로 급기·배기합니다.

센도리 우수조달물품 덕트형 공기순환기 V0500MDC-E2·V0800MDC-E·V1000MDC-E2

모델 목록은 우수조달물품 공기순환기와 V-5000CMOSRNL 스탠드형 상품 페이지에서 볼 수 있습니다.

자주 묻는 질문

학교 체육관에도 이산화탄소 1,000ppm 기준이 적용되나요?

학교보건법 시행규칙 별표 4의2에서 이산화탄소 1,000ppm(기계 환기 시 1,500ppm)의 적용 시설은 「교사 및 급식시설」로 적혀 있습니다. 같은 표에서 체육관 및 강당이 적용 시설로 적힌 항목은 미세먼지 PM10 150㎍/㎥입니다.

체육관·강당에 초미세먼지(PM2.5) 기준이 있나요?

별표 4의2의 PM2.5 기준 35㎍/㎥은 적용 시설이 「교사 및 급식시설」입니다. 체육관 및 강당에는 PM10 150㎍/㎥이 적혀 있습니다.

100명이 쓰는 강당의 환기량은 얼마로 계산하나요?

별표 2의 1인당 시간당 21.6㎥ 기준으로 계산하면 100명 × 21.6 = 2,160㎥/h입니다. 설계 환기량과 장비 대수는 설계 도서·시방서 기준으로 정합니다.

센도리 공기순환기 중 풍량이 가장 큰 모델은 무엇인가요?

스탠드형 대용량 V-5000CMOSRNL로, 카탈로그 기준 정격풍량 5,000㎥/h(강 운전)이며 회전식 전열소자를 씁니다. 덕트형은 1,000㎥/h급이 가장 크며 V1000DWMDC-E·V1000MDC-E2 등이 있습니다.

근거 — 국가법령정보센터 학교보건법 시행규칙 [시행 2025. 9. 19.] [교육부령 제366호] 별표 4의2(개정 2019. 10. 24.)·별표 2(개정 2019. 9. 17.) (2026-11-13 확인) · 센도리 종합 카탈로그(2025-10) 공기순환기 사양표 p24·p31·p32·p50 · 센도리 홈페이지 상품 페이지(2026-11-13 확인)

환기 정보 목록